Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs (résolu)

Posté : mer. 30 mars 2011 11:25
par Invité
Bonjour à tous,
Voici mon problème ...
J'ai une installation électrique par porte fusibles donc, pas d'aujourd'hui et dans ma chambre du haut, j'ai encastré 4 spots GU10 que je voudrais commander de 3 endroits différents.
Je vous ai fait un schéma explicatif pour que vous soyez en mesure de m'aiguiller sur la façon la plus simple mais en toute sécurité.
J'ai bien entendu parlé de va et vient (mais il semblerait qu'un va et vient ne comporte que deux interrupteurs ... ^^) mais aussi un télé-rupteur ...
Le souci avec le télé-rupteur, c'est que mon tableau est monté à l'ancienne c'est à dire, une barre commune pour tous les neutres (allez chercher quel neutre correspond à celui qui m'intéresse ^^) et que ma phase (celle qui m'intéresse), est reliée au porte fusible mais qui ce dernier, commande plusieurs éclairage (notamment les wc, chambre du haut, chambre du bas etc. ...)
Vous comprenez donc maintenant mon embarras.
Avec le schéma que je vous laisse, quelqu'un (ou quelqu'une^^, n'oublions pas notre parité et notre courtoisie avec les gente féminine ^^ lol^^) pourrait-il me donner la solution ?

Image

Merci à tous et j'espère à très bientôt.

Nimbus.

Re: Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs

Posté : mer. 30 mars 2011 12:15
par RFco
bonjour


pourquoi ne pas penser au permutateur????

page3 : http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 7FR-02.pdf


@+

Re: Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs

Posté : mer. 30 mars 2011 12:32
par Invité
Bonjour RFco,

Merci pour ta réponse rapide déjà ...
J'ai entendu parler du permutateur sur plusieurs forums d'électricité mais en fait, le premier interrupteur se trouve en haut de l'escalier en entrant dans la chambre et les deux autres se situent de chaque coté du lit ...
Le schéma que j'ai mis à disposition est dans l'ordre des choses et ne sont pas câbles, mes spots sont situés entre les interrupteurs.
J'aimerai avoir le schéma de branchement en partant du neutre et de la phase jusqu'au dernier interrupteur.
Ceci dit, j'ai lu que les permutateurs étaient difficile à trouver ... est-ce le cas ?
Plusieurs schémas de câblages me seraient très utiles ^^, je ne suis pas électricien mais bien expliqué, je pense être capable de tout assimiler ^^.

A+

Re: Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs

Posté : mer. 30 mars 2011 13:14
par RFco

Re: Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs

Posté : mer. 30 mars 2011 15:46
par Invité
Merci pour le schéma.
Je trouve le permutateur sous ce nom là et dans n'importe quel détaillant du style Leroy Merlin, Castorama etc. ... ?
Je suis équipé Legrand "Mosaïc", crois-tu qu'ils fassent encore ce modèle là ?

Question subsidiaire:
Puis-je partir sur un simple interrupteur pour le premier et en va et vient pour les deux autres ?

A+

Re: Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs

Posté : mer. 30 mars 2011 17:00
par GAS
Bonjour,
Nimbus a écrit :Je trouve le permutateur sous ce nom là
Oui... reste à savoir si votre point de vente en dispose.
Nimbus a écrit :Puis-je partir sur un simple interrupteur pour le premier et en va et vient pour les deux autres ?
Hélas non car une installation avec permutateur comporte également 2 interrupteurs va et vient.
Voir schéma de principe ici

Re: Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs

Posté : mer. 30 mars 2011 21:50
par Invité
Bonsoir,

Il y a aussi ça, voir la solution 3.
Une solution qui évite saignées ou moulure, mais bien plus chère, 280 € d'après les tarifs. :-D

Re: Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs

Posté : mer. 30 mars 2011 22:02
par Carminas
Bonsoir

Et pourquoi pas un télérupteur à mettre dans une boite de dérivation ?

Image

Fred j'ai dessiné moins bien que toi :-D

@+

Re: Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs

Posté : jeu. 31 mars 2011 03:59
par Invité
1 Image 2 Image 3Image


Parmi ces 3 propositions, la dernière me parait très onéreuse pour une installation de 4 spots encastrés ... :-o
Mais merci quand même pour la recherche, c'est bon à savoir pour une toute autre installation.
Il me reste donc deux propositions, la première me semble pas mal, autant pour le cout que pour l'installation avec peu de modifications.
Quand à la deuxième proposition, j'ai beau essayer de visualiser le "télérupteur dans une boite de dérivation", je ne vois pas quel peut-être l'intérêt d'une telle installation.
J'aimerai si possible et sans vouloir abuser de ton temps Carminas, en savoir un peu plus et comprendre pourquoi cela reste intéressant.

Merci à Zolive et Gas pour leur aide à trouver une solution à mon problème.

Bonne journée à tous,

A +

Re: Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs

Posté : jeu. 31 mars 2011 19:46
par Carminas
Bonsoir

Vous avez dit que le télérupteur au tableau vous posait problème pour cause de repérage du neutre

Sachez qu'il existe des télérupteur qui peuvent se mettre dans une boite de dérivation, donc dans ou à proximité de votre chambre.
Cela éviter de ramener tous les cablages au tableau.

Par exemple :

http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=049120
http://www.yokis.fr/telerupteur_tempori ... 2000w.html

@+