Nous possédons un convoyeur a bande équipé d'un variateur allen bradley powerflex4 (22A-A2P3N114) .
Sur celui-ci, nous voudrions brancher une cellule d'arrêt pour que le convoyeur s'arrête quand cette cellule détecte un objet X .
Nous voudrions savoir comment brancher cette cellule sur ce variateur pour obtenir la fonction demandée ci-dessus .

Photo du variateur:
http://img842.imageshack.us/i/img0661hn.jpg/
http://img263.imageshack.us/i/img0663lj.jpg/

Plan sur le variateur:
http://img850.imageshack.us/i/img0669tc.jpg/

Convoyeur:
http://img801.imageshack.us/i/img0667k.jpg/

Merci de votre soutien.
Benoit

Re: montage cellule d'arret sur un convoyeur

Posté : mar. 22 mars 2011 17:30
par Didier62
bonjour,
est il possible de mettre un contacteur en série avec l'alimentation du moteur?
la cellule de détection alimenterait la bobine du contacteur.
@+

Re: montage cellule d'arret sur un convoyeur

Posté : mar. 22 mars 2011 17:39
par Rob1desbois
Bonjour,

Tu branche le contact TOR NO de ta cellule sur les bornes 01 et 04 du variateur...
Question: tu le remet en marche comment ?

Re: montage cellule d'arret sur un convoyeur

Posté : mar. 22 mars 2011 22:04
par Invité
Merci de votre aide,
Sur le convoyeur il y a un bouton marche arret et arret d'urgence branché sur le variateur ! donc d'aprés toi je branche la cellule sur les borne 01 et 04 ?

Re: montage cellule d'arret sur un convoyeur

Posté : mar. 22 mars 2011 22:22
par VE Pp
Bonsoir,

Un tel montage ne représente pas de difficulté, le problème c'est l'absence de coffret dans lequel seraient inclus les divers éléments, commandes et protections. Cet équipement sera utilisé par de personnel, il doit donc être conforme. Pour faire simple, il faut une alimentation pour la cellule, de préférence en 24 V, le contact de la cellule doit être inséré en série avec le contact d'arrêt du convoyeur. Si vous n'avez pas les compétences pour reprendre entièrement votre équipement, il serait souhaitable de confier votre montage à un électricien. ;-)