boîtes MT
Posté : dim. 20 mars 2011 11:32
par yousselec
bonjour,
étant chef d'équipe de la maintenance multitechnique d'un site à usage de bureaux on a une boucle des postes MT/BT,
et entre le poste de livraison principale et le poste suivant il y a une longueur de 800 m de câble dont 6 boîtes, le soucis qu'on a maintenant: est ce qu'on peut ajouter d'autre boîtes sachant que le câble est coupé aujourd'hui ? et y a-t-il une norme dans ce sens (nombre de boîtes par combien de mètres de longueur)
et mille merci d'avance.
Re: boîtes MT
Posté : dim. 20 mars 2011 12:34
par Candela
Bonjour,
En soi, le nombre de boîtes de jonction n'est pas un problème, sur les réseaux publics double dérivation il y en a une par câble et par poste. Il n'y a pas de norme en limitant le nombre.
6 boîtes sur 800 m n'a rien d'exceptionnel.
Après, si vous avez 3 boîtes sur 20 m, ça vaut le coup de changer le tronçon...
La question qu'il faut se poser, c'est plutôt le pourquoi de ces boîtes : si le câble est "vieux et fatigué", cela n'en fera pas un câble neuf!
Faire une boîte sur un câble en bon état ne pose pas de problèmes à l'heure actuelle, mais s'il est en mauvais état cela créera un point faible.
Pensez aussi qu'un très vieux câble* supporte mal d'être "manipulé", entendez par ce terme tout changement du rayon de courbure.
Cordialement
*Câbles à isolant papier imprégné et les plus anciens câbles à isolation synthétique
Re: boîtes MT
Posté : dim. 20 mars 2011 13:19
par yousselec
merci candela pour ta réponse,
pour le câble c'est nouvellement installé (2007) le problème c'est que le site est en chantier toujours et on a des arrachements de temps à autre,
mais ce qui m'inquiète de plus ce sont deux boîtes qui se séparent de 7 m seulement, est ce normal ou pas?
Re: boîtes MT
Posté : dim. 20 mars 2011 13:58
par Candela
Rebonjour,
yousselec a écrit :
mais ce qui m'inquiète de plus ce sont deux boîtes qui se séparent de 7 m seulement, est ce normal ou pas?
Cela ne pose aucun problème.
Cordialement
Re: boîtes MT
Posté : dim. 20 mars 2011 17:55
par Invité
Bonjour Yousselec
Une boîte de jonction correctement réalisée sur un cable MT n'est pas un point faible, je dirais presque le contraire

Re: boîtes MT
Posté : dim. 20 mars 2011 19:27
par mercure
bonjour
Si la confection de la boîte et le respect de la section du manchon de prolongement sont bien appropriés,les contraintes qui peuvent
éxister l'envirenement de la boîte =bonne étanchéité ,sa tenue face au courant de défaut et de surcharge.
Salutations
Re: boîtes MT
Posté : dim. 20 mars 2011 19:34
par mercure
rebonjour
j'ai vu des boîtes de prolongement hta placées dans des caniveaux innondés d'eau .
salutations
Re: boîtes MT
Posté : lun. 21 mars 2011 10:48
par yousselec
merci tout le monde, et bonne continuation à ce forum