Estimation de la consommation électrique d'un batiment

Posté : jeu. 17 mars 2011 13:42
par fabio011
bonjour,
Dans le cadre de la construction d'une nouvelle cité composée de 950 villas et 3 écoles primaires et 3 écoles secondaires, 2 centres commerciaux et 2 espaces de services commerciaux, je suis amené à estimer les charges électriques de chaque batiment pour le dimensionnement des transformateurs nécessaires à ce projet. Sachant que j'ai comme donnée que la partie couverte de chaque batiment, y a-t-il un moyen d'estimation de charges électriques suivant un tableau précis ou une méthode ? et est-ce qu'il existe une norme pour ce type d'estimation.
Merci pour votre aide

(((

Re: Estimation de la consommation électrique d'un batiment

Posté : jeu. 17 mars 2011 14:59
par Didier62
salut,
pour une première estimation:
voir les abonnements des villas (9kva mono) ou plus si il y a du chauffage élec.
écoles :surement du tarif bleu triphasé (36Kva max).
centres commerciaux: sans plus d'infos difficile de répondre....

il faudra foisonner la puissance sachant que tous ces "récepteurs" ne fonctionneront pas en méme temps et prendre de la réserve pour les extensions.

pas d'éclairage public ?

vous travailler pour ERDF?
ils ont des logiciels pour estimer la puissance des transfos.
@+