par Invité
Bonjour,
Je actuellement entrain de construire une maison individuel, le raccordement ERDF se fera en type2 (ccpi et compteur disjoncteur en limite de propriété).
Liaison disjoncteur ERDF -> installation intérieur : 95 m.
Puissance nécessaire 12 Kva Mono.
Chauffage électrique.
Pour le dimensionnement de la liaison, je suis un peux perdu :
Ici :
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
Du 35 ² cuivre suffirait
Mais la :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
C’est du 70 ² cuivre qui serait nécessaire ...
Lequel de ces calcules est le bon ? J'ai téléphoné à consuel malheureusement ils ne donnent plus de renseignement technique (un comble je trouve).
Bref quelqu'un pourrait-il me dire quelle section consuel va exiger, pour cette liaison ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Alimentation d'une Maison
Posté : jeu. 10 mars 2011 14:06
par Invité
bonjour, essayez avec ça si sa peut vous aidez.
http://courant84.free.fr/Eleccab.htm
eventuellement prendre une section de cable superieur.
Re: Alimentation d'une Maison
Posté : jeu. 10 mars 2011 14:36
par Didier62
bonjour,
12kva ,soit 60A .
il vous faut du 70mm² cuivre avec une chute de tension de 2%.
@+
Re: Alimentation d'une Maison
Posté : jeu. 10 mars 2011 14:38
par Invité
ok merci de la réponse, 70 mm² ...
Consuel surdimensionne donc a l'exès...
Re: Alimentation d'une Maison
Posté : jeu. 10 mars 2011 14:59
par Didier62
Pierre63 a écrit :Consuel surdimensionne donc a l'exès...
Consuel n'y est pour rien,il vérifie et c'est tout.
la section du cable est donnée pour une chute de tension de 2%, vous pouvez aussi rapprocher votre maison du point de livraison pour passer une section inférieure !
@+
Re: Alimentation d'une Maison
Posté : jeu. 10 mars 2011 15:14
par Invité
Didier62 a écrit :Pierre63 a écrit :Consuel surdimensionne donc a l'exès...
Consuel n'y est pour rien,il vérifie et c'est tout.
la section du cable est donnée pour une chute de tension de 2%, vous pouvez aussi rapprocher votre maison du point de livraison pour passer une section inférieure !
@+
Faite le calcule pour 2 % de chute de tension, 35 ² suffit. Les exigences de consuel sont donc démesuré, mais bon nous ne somme pas la pour en débattre, j'ai ma réponse merci à vous.
(Rq : si je pouvais rapprocher ma maison du point de livraison il est évident que je l'aurais fait...)
Re: Alimentation d'une Maison
Posté : jeu. 10 mars 2011 15:44
par Candela
Bonjour,
Didier 62 a raison, le Consuel ne fait qu'appliquer les NFC 14-100 et C15-100, ce qui est une obligation légale.
Pierre63 a écrit :
Faites le calcul pour 2 % de chute de tension, 35 ² suffit. Les exigences de consuel sont donc démesurées, mais bon nous ne somme pas la pour en débattre, j'ai ma réponse merci à vous.
Vous devriez vérifier vote calcul :
Guide UTE C15-105, tableau FB p 89 : 63 A, 70 mm² = 57 m pour 1%, donc 114 pour 2%
Pour 35², c'est 26 x2 = 52 et pour 50, 39x2 =78....
Le premier tableau du site correspond à 3% de chute de tension (et 220 v au lieu de 230).
Le deuxième lien est parfaitement adapté à votre cas.
En alu, vous pouvez utiliser du 120² jusqu'à 98 m, mais attention, la mise en oeuvre doit être faite par un professionnel (cosses et outillage de rétreint). Attention aussi à la capacité de raccordement sur les appareils.
Cordialement
Re: Alimentation d'une Maison
Posté : jeu. 10 mars 2011 20:37
par Carminas
Bonsoir
A noter que cette règle de 2% qui était jusqu'à présent une préconisation Promotelec a récemment été normé par l'UTE (fiche d'interprétation F16).
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 5100E02F16
@+
Re: Alimentation d'une Maison
Posté : ven. 11 mars 2011 09:36
par Invité
merci beaucoup
Et bien cela vas me co
ûter les yeux de la tête cette histoire...