par Invité
je souhaite poser un tableau de répartition secondaire dans un garage à 15m du logement principal pour alimenter un circuit d'éclairage, un circuit de pc 220V,
et alimenter une porte de garage électrique avec un interrupteur différentiel 40A en tête
-quel doit être la section mini des conducteurs du cable U1000RO2V
-faut il utiliser un piquet de terre indépendant
-peut on brancher l'alimentation du cable en amont du tableau de répartition principal sans élément de coupure
merci de vos réponses

Re: Tableau de répartition secondaire

Posté : dim. 6 mars 2011 09:52
par Carminas
Bonjour
a outreman a écrit :-quel doit être la section mini des conducteurs du cable U1000RO2V
Vu l'usage prévu, du 6² qui permet de disposer de 7kW conviendra.
Sauf si vous voulez prévoir un usage futur de plus forte puissance.
a outreman a écrit :-faut il utiliser un piquet de terre indépendant
Non
Pour 15m, il est préférable de se raccorder à la terre de l'habitation
a outreman a écrit :-peut on brancher l'alimentation du cable en amont du tableau de répartition principal sans élément de coupure
Il faut mettre un disjoncteur 32A au départ du câble dans le tableau principal.

Voir schéma ci-dessous :
Image

@+

Re: Tableau de répartition secondaire

Posté : dim. 6 mars 2011 14:40
par Invité
Je vous remercie pour ces informations