plaque induction

Posté : sam. 5 mars 2011 13:22
par Invité
Bonjour,

Un client veux installer une plaque à induction donc une prise de 32A mais le disjoncteur différentiel de branchement(EDF) indique 30A,il n'y a pas de inter différentiel 40A 30mA et pas plus de disjoncteur 32A,
d'où ma question est ce réellement faisable sans changer le disjoncteur de branchement pour qu'il passe à un 15-45A,si oui, pour la sécurité mettre un inter différentiel 40A 30mA et un disjoncteur 32A.
merci de votre aide

Re: plaque induction

Posté : sam. 5 mars 2011 13:27
par RFco
salut

il faut tout d'abord imposer la pose d'un différentiel qui sera un 63A type A (puisqu'il n'y en aura qu'un seul pour l'installation), pas le choix quand on fait des travaux d'extension électrique

passer une ligne 6mm² protégée en 32A

augmenter la puissance sera une bonne chose mais pas obligatoire...


@+

Re: plaque induction

Posté : sam. 5 mars 2011 13:49
par Invité
Bonjour,
je ne m'engagerais pas dans les travaux sans la protection par un ID63A,
en conseillant d'augmenter la puissance, ce qui devrait faire intervenir erdf pour le remplacement du disjoncteur de branchement.
merci de votre réponse rapide,