Hello
juste pour confirmation SVP sur une install gaz chez particulier section de câble edf abonné 25mm² la section pour la lep sur l'arrivée du fluide dans la maison doit être de section inférieur ou au minimum de 6mm²
Merci
Re: LEP sur conduite gaz
Posté : lun. 18 août 2008 06:48
par RFco
Bonjour,
La section de la LEP doit être au moins de la moitié de la section d'alimentation soit en l'occurrence la moitié de 25mm² avec un maxi de 25mm², donc la section à prendre en compte est du 16mm² mini
@+
Re: LEP sur conduite gaz
Posté : lun. 18 août 2008 14:19
par inspecteur
ok merci
car j'ai galigaz qui doit passer pour l'installe gaz sachant que j'ai le compteur dehors avec ensuite deux distribution de gaz pour deux maison dont l'entrée et commune, il faut donc simplement une en 16 a l'entrée du conduit gaz dans chacune des maison et en faut il une en plus de lep au coffret extérieur sur le compteur
merci
Re: LEP sur conduite gaz
Posté : lun. 18 août 2008 19:56
par RFco
Hello,
Un seul compteur pour deux maisons???
@+
Re: LEP sur conduite gaz
Posté : lun. 18 août 2008 20:00
par inspecteur
oui c'est le même proprio il a deux maisons avec une entrée commune l'un des deux et pour lui et sa femme et l'autre pour son fils avec sa femme et il vont mettre des compteur divisionnaire pour ne payé qu'un seul abonnement
Re: LEP sur conduite gaz
Posté : lun. 18 août 2008 20:40
par RFco
Bon, si c'est en famille, on peut espérer qu'il n'y aura pas de soucis de répartition des charges.......
@+