Page 1 sur 1

Alimentation de projecteurs par groupe électrogène

Posté : lun. 28 févr. 2011 07:51
par Invité
Bonjour à tous,

un client dispose d'un groupe 400V tri de 20KVA et souhaite alimenter 2 rampes de 3 halogènes avec celui ci...
Les halogènes doivent être alimentés en 230V et leur puissance est de 1500W.
Les 2 rampes peuvent être indépendantes l'une de l'autre, c.a.d., que le client veut pouvoir éclairer un coté de son terrain sans éclairer l'autre, ou bien éclairer l'ensemble.

Cela parait simple, mais plus je réfléchi, moins ça me semble évident.....
Hormis le fait que le client impose le type de GE, quelle serait la meilleure configuration pour alimenter ces lampes? Mono ou triphasé?

En mono, ça parait plus facile, pas de problème d'équilibrage des phases, mais la puissance commence à être élevée...
En tri + neutre, ça parait facile aussi, mais les halogènes claquent vite, et le système se trouve alors désiquilibré. En cas de rupture du neutre, les lampes se retrouvent aussi en 400V, si je ne dis pas de bêtises?

Merci de vos suggestions, commentaires ou critiques, tout est le bienvenu.


Si vous avez une petite idée ou un petit schéma de comment font les fabricants de mats d'éclairage type GENELEC (désolé pour la pub, c'est le premier que j'ai trouvé en tapant dans google), merci de me le transmettre.

Merci et a vous lire.

Re: Alimentation de projecteurs par groupe électrogène

Posté : lun. 28 févr. 2011 14:54
par Candela
Bonjour,
On fait encore du mono dans ces puissances, à partir d'alternateurs dont les enroulements sont en zig-zag , ce qui réalise un certain équilibrage. S'il n'y a pas d'usage triphasé, c'est à mon sens la meilleure solution.
Vous parlez des conséquences d'une rupture de neutre, en triphasé: L'alimentation d'une branche en 400V n'est pas inéluctable, elle dépend des rapports des puissances sur chaque branche. La branche la plus faiblement chargée subit la plus forte tension.
Pour l'éviter, il suffit de raccorder les circuits monophasés au plus près de la source et de soigner un peu les connexions, par exemple avec des cosses serties. Une vérification du serrage lors des maintenance permettra de s'assurer que tout va bien; ne pas oublier qu'il y a des solutions pour empêcher le desserrage des écrous!

Attention, votre groupe fait 16 kW et il sera chargé à 9 ou 4,5(si j'ai bien compris) : un groupe refroidi par eau ne doit pas tourner en permanence à moins de 30% de charge, et c'est 40% (particulièrement par temps froid) s'il est refroidi par air. Attention donc s'il n'y a pas d'autres utilisations que l'éclairage, le groupe est peut-être surdimensionné.
Cordialement

Re: Alimentation de projecteurs par groupe électrogène

Posté : lun. 28 févr. 2011 21:37
par Invité
merci candela de ta réponse,

quant est il si il n'y a pas de risque de rupture de neutre en triphasé, après un controle strict des connexions, mais si une ou deux lampes sont HS sur une rampe par exemple?
le GE sera désiquilibré, quel risque l'alternateur encoure t'il?

a vous lire.

Re: Alimentation de projecteurs par groupe électrogène

Posté : lun. 28 févr. 2011 22:56
par Candela
Bonsoir,
Dans ce cas précis, ce n'est pas très grave : cela va charger le neutre du groupe qui n'est que le point de raccordement des bobines : pas de risque de surcharge, et augmenter l'irrégularité cyclique(le groupe ne tourne pas à la même vitesse sur l'ensemble d'un tour, mais c'est déjà le cas avec le moteur thermique).
Comme les charges sont purement ohmiques, il n'y aura pas de problèmes d'harmoniques....
L'alternateur ne court pas de risque puisqu'il sera dans ce cas en en sous-charge.
Cordialement

Re: Alimentation de projecteurs par groupe électrogène

Posté : mar. 1 mars 2011 08:11
par Invité
merci candela de tes réponses, à bientot.