Page 1 sur 1
DIJONCTEUR DIFFERENTIEL
Posté : dim. 17 août 2008 18:31
par voxya
bonjour
un disjoncteur différentiel tétrapolaire peut il protéger un départ triphasé 380 v ( exemple résistances)
Re: DIJONCTEUR DIFFERENTIEL
Posté : lun. 18 août 2008 09:37
par gcortex
Il va disjoncter en cas de fuite phase-terre.
J'ai pas bien saisi le sens de ta question.

Re: DIJONCTEUR DIFFERENTIEL
Posté : lun. 18 août 2008 14:14
par inspecteur
hello
quand vous dites triphasé 380v c'est certainement donc les trois phases sans le neutre contrairement à votre disj diff qui lui et tétra polaire non ?
Re: DIJONCTEUR DIFFERENTIEL
Posté : lun. 18 août 2008 19:02
par voxya
gcortex a écrit :Il va disjoncter en cas de fuite phase-terre.
J'ai pas bien saisi le sens de ta question.

BONJOUR
oui protection d un départ triphasé sans le neutre mais avec un disjoncteur différentiel tétrapolaire la borne du neutre de ce disjoncteur differentiel faut il la relier a la terre ?
Re: DIJONCTEUR DIFFERENTIEL
Posté : lun. 18 août 2008 19:03
par voxya
inspecteur a écrit :hello
quand vous dites triphasé 380v c'est certainement donc les trois phases sans le neutre contrairement à votre disj diff qui lui et tétra polaire non ?
BONJOUR
oui protection d 'un départ triphasé sans le neutre mais avec un disjoncteur différentiel tétrapolaire la borne du neutre de ce disjoncteur differentiel faut il la relier a la terre ?
Re: DIJONCTEUR DIFFERENTIEL
Posté : lun. 18 août 2008 19:09
par inspecteur
re
bas non pourquoi

Re: DIJONCTEUR DIFFERENTIEL
Posté : mer. 27 août 2008 08:06
par gcortex
surtout pas
le différentiel vérifie que la somme des courant est nulle
donc pour détecter une fuite, la terre doit être indépendante
de plus chez le particulier, il est interdit de relier terre et neutre
http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Terre.htm
donc utilise que 3x2 = 6 bornes pour les 3 phases
PS :les 2 bornes pour le neutre sont distinctes
et ne doivent pas être utilisées pour une phase
car le neutre se coupe après les phases...
