Problème avec la terre

Posté : sam. 26 févr. 2011 21:30
par Invité
Bonsoir,
Lorsque je fais une mesure sur une prise de courrant entre la phase et le neutre je trouve environ 230 volts, mais lorsque je mesure entre la phase et la terre je trouve la même mesure, et cela sur toutes les prises de l'habitation.
Je pense donc qu'il y a quelque part un contact entre le neutre et la terre.
Je pense qu'il faut que je fasse des mesures au niveau du tableau pour essayer de trouver lequel des circuits à un problème.
Comment ce fait-il qu'il ny ai pas de problèmes soit fusibles, soit interdisjonteurs car rien ne laisse parraître le problème ???
Et y a t'il une meilleur solution pour rechercher la cause ?????

Merci
Roland

Re: Problème avec la terre

Posté : sam. 26 févr. 2011 21:36
par RFco
bonjour


cette mesure est tout à fait normale

en effet, le neutre est mis à la terre au niveau du transformateur EDF...

Aucune inquiétude a avoir donc.


@+

Re: Problème avec la terre

Posté : dim. 27 févr. 2011 00:14
par Invité
Merci de cette réponse donc me voila rassuré
cordialement
roland