bonjour,
quelle est la protection necessaire pour un four electrique d'une puissance de 3400W. un 25 amperes est actuellement installé. est ce suffisant ? normes erp 5
protection four electrique
-
Invité
Re: protection four electrique
bonjour,
si on voulait une protection de niveau supérieure, on pourrait arriver jusqu'à où ?
si on voulait une protection de niveau supérieure, on pourrait arriver jusqu'à où ?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: protection four electrique
Bonjour,
Il convient de préciser que le calibre de la protection doit être choisi en fonction de la nature, section et mode de pose de la canalisation alimentant ce four.
Cette canalisation doit en outre être choisie pour supporter l'intensité absorbée par le récepteur en régime permanent.
Votre protection concerne donc avant tout le circuit d'alimentation et suivant sa nature, sa section et son mode de pose, le 25A (en mono) pourrait être d'une valeur maximale.
Il convient de préciser que le calibre de la protection doit être choisi en fonction de la nature, section et mode de pose de la canalisation alimentant ce four.
Cette canalisation doit en outre être choisie pour supporter l'intensité absorbée par le récepteur en régime permanent.
Votre protection concerne donc avant tout le circuit d'alimentation et suivant sa nature, sa section et son mode de pose, le 25A (en mono) pourrait être d'une valeur maximale.
Cordialement
GAS