Tête de lit
-
Invité
Tête de lit
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si l'installation de commandes d'éclairage de tête de lit à un caractère obligatoire du point de vue de la NFC1500?
Merci pour vos réponses...
Je voudrais savoir si l'installation de commandes d'éclairage de tête de lit à un caractère obligatoire du point de vue de la NFC1500?
Merci pour vos réponses...
Re: Tête de lit
Bonsoir
Aucune obligation.
Dans une chambre, la norme impose juste 3 prises de courant et un point d'éclairage placé au plafond.
@+
Aucune obligation.
Dans une chambre, la norme impose juste 3 prises de courant et un point d'éclairage placé au plafond.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Tête de lit
bonjour,
il me vient une question : les trois prises tiennent elle compte de la prises qyui doit se trouver à côté de l'inter ?
il me vient une question : les trois prises tiennent elle compte de la prises qyui doit se trouver à côté de l'inter ?
Re: Tête de lit
Bonjour
Dans les chambres la prise à côté de l'inter, vient en supplément des 3 prises minimum (contrairement au séjour ou à la cuisine).
A noter qu'elle n'est obligatoire que dans les logements qui doivent respecter l'accessibilité aux handicapés.
@+
Dans les chambres la prise à côté de l'inter, vient en supplément des 3 prises minimum (contrairement au séjour ou à la cuisine).
A noter qu'elle n'est obligatoire que dans les logements qui doivent respecter l'accessibilité aux handicapés.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Tête de lit
donc chambres 3+1 norme handi.
séjour et cuisisne, on garde le nombre indiqué avec cette prise à l'inter ....
Ok, merci
séjour et cuisisne, on garde le nombre indiqué avec cette prise à l'inter ....
Ok, merci
Re: Tête de lit
C'est cela :
771.314.2.1.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)
Pour chaque pièce de l’unité de vie du logement définie en 771.512.2.16 un socle de prise de courant 16 A 2P+T supplémentaire et non commandé doit être disposé à proximité immédiate du dispositif de commande d’éclairage, à l’exception du séjour et de la cuisine pour lesquels cette prise peut ne pas être supplémentaire.
Une telle prise est utile pour les personnes en fauteuil roulant, pour les personnes éprouvant des difficultés pour se baisser, ainsi que pour les personnes sourdes qui souhaitent équiper leur logement de dispositifs d'alarme ou de communication visuelle.
Dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, ce socle de prise de courant supplémentaire doit être placé dans le local (volume 3 ou hors volume) à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol même si le dispositif de commande d'éclairage ne peut y être placé (voir 771.536.5.1).
@+
771.314.2.1.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)
Pour chaque pièce de l’unité de vie du logement définie en 771.512.2.16 un socle de prise de courant 16 A 2P+T supplémentaire et non commandé doit être disposé à proximité immédiate du dispositif de commande d’éclairage, à l’exception du séjour et de la cuisine pour lesquels cette prise peut ne pas être supplémentaire.
Une telle prise est utile pour les personnes en fauteuil roulant, pour les personnes éprouvant des difficultés pour se baisser, ainsi que pour les personnes sourdes qui souhaitent équiper leur logement de dispositifs d'alarme ou de communication visuelle.
Dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, ce socle de prise de courant supplémentaire doit être placé dans le local (volume 3 ou hors volume) à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol même si le dispositif de commande d'éclairage ne peut y être placé (voir 771.536.5.1).
@+
Carminas
-
Invité
Re: Tête de lit
Merci Carminas. En ce qui concerne les prises sdb, on peut aussi installer un dispositif IP44 dans le volume 2.
http://www.legrand.fr/professionnels/le ... _2485.html
http://www.legrand.fr/professionnels/le ... _2485.html
Re: Tête de lit
Bonsoir
Oui et non.
Les dispositifs installés en volume 2 devront effectivement être IPx4 et de classe II.
Mais :
- vous ne pourrez pas mettre de prises de courant, sauf une prise rasoir alimenté par transformateur de séparation 20 à 50VA?
- vous ne pourrez pas mettre d'interrupteur
@+
Oui et non.
Les dispositifs installés en volume 2 devront effectivement être IPx4 et de classe II.
Mais :
- vous ne pourrez pas mettre de prises de courant, sauf une prise rasoir alimenté par transformateur de séparation 20 à 50VA?
- vous ne pourrez pas mettre d'interrupteur
@+
Carminas
-
Invité
Re: Tête de lit
Bonsoir,
Normalement, le volume 2 est situé à 60 cm autour du bac à douche qui lui est dans le volume 1. Récemment, une personne de chez veritas m'a dit que le volume 2 était désormais situé a 1.8 m autour du bac à douche. Je ne trouve cependant aucune trace de cette info sur le web. Avez-vous des infos à ce sujet?
Merci...
Normalement, le volume 2 est situé à 60 cm autour du bac à douche qui lui est dans le volume 1. Récemment, une personne de chez veritas m'a dit que le volume 2 était désormais situé a 1.8 m autour du bac à douche. Je ne trouve cependant aucune trace de cette info sur le web. Avez-vous des infos à ce sujet?
Merci...
Re: Tête de lit
Bonsoir
Oui bien sur c'est l'amendement A2 de novembre 2008
Mais il faut savoir qu'une cloison d'au moins 1m80 limite le volume 1 (et donc le volume 2 60cm plus loin).
Vous trouverez un résumé sur ce doc Promotelec en ligne sur ce lien jusqu'au 13 mars :
https://www.yousendit.com/download/T2pI ... YU5FQlE9PQ
@+
Oui bien sur c'est l'amendement A2 de novembre 2008
Mais il faut savoir qu'une cloison d'au moins 1m80 limite le volume 1 (et donc le volume 2 60cm plus loin).
Vous trouverez un résumé sur ce doc Promotelec en ligne sur ce lien jusqu'au 13 mars :
https://www.yousendit.com/download/T2pI ... YU5FQlE9PQ
@+
Carminas