Bonjour,
je dois brancher un sous compteur electrique dans appartement pour avoir la consommation réelle du locataire, quelqu'un peut il me donner le shema ou m'expliquer le branchement, s'il vous plait,merci

Re: branchement sous compteur

Posté : lun. 21 févr. 2011 19:41
par Max78
BONJOUR ...

Dans quel but ?

Cordialement,
Max

Re: branchement sous compteur

Posté : lun. 21 févr. 2011 21:52
par Invité
bonsoir,sais pour appartement pour avoir la consommation reel de l'appartement(conso perso pour le client),mise en place d'un sous compteur 2 neutre parti superieur et deux phase parti inferieur,mais bon je sais pas comment brancher les cables,merci

Re: branchement sous compteur

Posté : mar. 22 févr. 2011 08:07
par ror
salut, normalement c'est marqué dessus L, L' / N, N'

Re: branchement sous compteur

Posté : mar. 22 févr. 2011 14:07
par Invité
Bonjour,oui s'est ca ror,tu as raison mais ce que je veus savoir s'est comment je dois le brancher,le shema de branchement,est ce que L1 se branche sur le bornier phase et ou dois je brancher L2,pareil pour le neutre,en fait s'est la connexion des câbles que je ne sais pas faire,merci beaucoup d'avance

Re: branchement sous compteur

Posté : mer. 23 févr. 2011 01:11
par ror
bonsoir,

l'alim vient en L et N;
puis de L' et N' tu vas alimenter ton/tes dif.
Attention à l'intensité maximale admissible de ton sous compteur

Re: branchement sous compteur

Posté : mer. 23 févr. 2011 20:46
par Invité
Bonsoir,donc je tire un cable du bornier phase a L1 et un cable du bornier neutre a N1 et ensuite je tire une phase de L1' au differentiel 40 type A et pareil pour le neutre,si j'ai bien compris,un sous compteur de 45 Ampere est il suffisant?,merci

Re: branchement sous compteur

Posté : mer. 23 févr. 2011 23:30
par ror
bonsoir,

pour le câblage c'est ok.

45A suffisant ? ça dépend de la puissance disponible en amont