Page 1 sur 1

Dépose armoire condensateurs

Posté : jeu. 17 févr. 2011 15:30
par Invité
Bonjour,

Je suis chargé, dans le cadre de mon travail, d'évacuer une armoire contenant les condensateurs de compensation sur l'ancien transfo/TGBT d'alimentation d'un bâtiment.

Même si cette installation est hors tension depuis plusieurs années, les condensateurs ne présentent ils pas un risque d'électrisation?

Si oui, comment m'en assurer et les décharger (je suis auto didacte, je me souviens que les anciens les reliaient directement à la terre - risque d'arc?)?

Faut il prévoir un traitement du dêchet?

Merci à vous.

Re: Dépose armoire condensateurs

Posté : jeu. 17 févr. 2011 16:04
par Candela
Bonjour,
Les condensateurs BT sont obligatoirement munis de résistances de décharge ramenant la tension résiduelle à moins de 50v en 1 mn.
Au bout de x années, il ne devrait y avoir aucun risque...
Si vous voulez être certain, il faut les court-circuiter en utilisant un outil isolé (une "araignée par exemple).
Pour la destruction, s'il s'agit de PCB (mais en 2011 ils devraient tous avoir été détruits), il faut s'adresser à une société agréée (transport et destruction).
Sinon,les condensateurs secs sont des DIB pas spécialement recyclables; dans une "batterie", on peut séparer les élément métalliques (carcasse, jeux de barres, contacteurs) des modules.
Cordialement

Re: Dépose armoire condensateurs

Posté : jeu. 17 févr. 2011 16:31
par Invité
Merci Candela,

Je suis rassuré. Je ne veux faire prendre aucun risque à mon collègue.

L'installation est des années 60/70 mise hors service vers 1990.

Je contrôle le type de produit ( s'ils sont PCB, ils sont passés au travers). Je mettrai en oeuvre un traitement et suivi du dêchet par une société spécialisée.

Qu'appelez vous une araignée?

Merci encore, je vous tiens informé

Cordialement.

Re: Dépose armoire condensateurs

Posté : jeu. 17 févr. 2011 17:33
par Candela
Rebonjour,
Doyan a écrit : L'installation est des années 60/70 mise hors service vers 1990.
Je contrôle le type de produit ( s'ils sont PCB, ils sont passés au travers). Je mettrai en oeuvre un traitement et suivi du dêchet par une société spécialisée.
Aïe!
Il s'agit très probablement de PCB (aspect de bidons soudés comme des boîtes de conserve). Ils auraient dû être déclarés en Préfecture dans un délai de 3 mois à compter du 25 janvier 2001...(le seuil était de 5 dm3 en quantité globale et la date limite de destruction était* fin 2004, 2006 ou 2008 selon que la date de fabrication était antérieure à respectivement 1969,1974 ou 1980)
A mon humble avis, si c'est le cas, vous devriez alerter votre direction; s'il y a eu négligence ou dissimulation volontaire, cela peut entraîner de gros ennuis.
Cordialement

*immédiate en cas de fuite

Re: Dépose armoire condensateurs

Posté : lun. 21 févr. 2011 13:13
par Invité
Bonjour,

Après contrôle, les condo sont au pyralène!! Je vois avec ma hiérarchie les suites a donner.

Tous mes remerciements.

Re: Dépose armoire condensateurs

Posté : lun. 21 févr. 2011 14:56
par Candela
Bonjour,
Doyan a écrit : Qu'appelez vous une araignée?
C'est le nom usuel (sur les chantiers) d'un Dispositif de Mise A La Terre et en Court-circuit, du aux 4 conducteurs munis d'étaux à leur extrémités et reliés à un corps central.

Pour le PCB, j'ai toujours constaté une attitude compréhensive des autorités envers ceux qui déclaraient spontanément ce genre de découverte (c'est logique, pour ne pas encourager la fraude..) En revanche, quand ils l'apprennent par délation ou suite à une pollution, ça se passe beaucoup moins bien...

Cordialement

Re: Dépose armoire condensateurs

Posté : mer. 23 févr. 2011 10:44
par Invité
Bonjour Candela,

Merci (encore) pour ces info.
N'ayant pas ni le matériel ni les compétences en interne, je mandate une entreprise extérieure spécilalisée pour assurer le démontage et le traitement du dêchet.

Excellente journée. Cordialement.