Tableau et coffret de communication

Posté : jeu. 14 août 2008 16:23
par mikit51
Bonjour,

Nous avons fait construire notre maison via Mikit, le principe est donc que nous avons tous fait dedans meme l'électricité.

Nous nous sommes aperçu en suivant les plans, que le coffret de télécommunication n'était pas du bon coté du tableau.

Nous souhaiterions donc savoir s'il est possible de croiser les gaines qui descendent dans les goulottes, cela nous éviterait de tout démonter et de perdre du temps, car le consuel passe lundi.

Je vous remercie par avance pour la réponse!

Re: Tableau et coffret de communication

Posté : jeu. 14 août 2008 19:03
par luke42410
C'est a dire croiser les gaines de la goulotte?

Tu veux dire par exemple que le coffret de communication et a droit et sa goulotte a droite
- et que le tableau électrique est a gauche avec sa goulotte a gauche


Et que tu veux inverser la position des deux tableau sans bouger les goulottes ?

Re: Tableau et coffret de communication

Posté : jeu. 14 août 2008 19:08
par luke42410
Dans mon bouquin NF-C15-100 il est indiqué " En tout etat de cause aucune canalisation autres q'électrique ne doit se trouver dans la GTL

Re: Tableau et coffret de communication

Posté : jeu. 14 août 2008 20:12
par Ludovic
luke42410 a écrit :Dans mon bouquin NF-C15-100 il est indiqué " En tout etat de cause aucune canalisation autres q'électrique ne doit se trouver dans la GTL
Sûrement à interpréter selon le cas de figure car les cables de communication sont considérés comme des courants faibles [thinking] Parce que la GTL peut contenir le coffret de communication avec une partie servant à véhiculer les courants forts et une autre les courants faibles à condition qu'ils soient séparés physiquement ;-)