Page 1 sur 1

Plusieurs questions Sur nouvelle installation

Posté : mer. 26 janv. 2011 21:01
par Invité
Bonjour,

En pleine rénovation, j'aimerais avoir la confirmation de plusieurs choses:

1/ Sur un circuit prise, la norme NF C 15-100 dis 8 Prises sur un circuit.
Un prise double, compte comme Une Prise Ou comme 2 Prises ?
Sur mon Circuit je compte mettre plusieurs double prises sur un disjoncteur 20A.

2/Je vais réaliser un faux plafond avec uniquement des spots Led Gu10 220v,qui consomme entre 1W et 7/8W pour les plus puissants.(sur un disjonteur 10A)
Dois - je respecter les 8 Points lumineux par circuit ou ai - je droit à mettre tout mes spots sur le meme circuit ?
j'ai lu quelques part que on pouvais respecter 300W par points lumineux dans le cas des bandeaux LED. Exacte?


3/Voici un croquis du futur plan d'eclairage de la cuisine. Sans boite de dérive.Utilisation de wago dans les boites d'encastrements.
2 simple allumage+1 va et vient
Si ce croquis est juste, Puis je raccorder le salon sur le meme circuit ? tous en respectant la puissance max du disjoncteur 10A en 1,5mm².
http://img201.imageshack.us/img201/2384/img0001gy.jpg

D'autres questions viendront se greffer par la suite, merci d'avance.

Re: Plusieurs questions Sur nouvelle installation

Posté : mer. 26 janv. 2011 21:30
par Carminas
Bonsoir


1/ Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.


2/ Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).

Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.

3/ Il y a 9 points lumineux (donc pas bon) sauf si vous entrez dans la logique des spots évoquées au dessus.
Je ne sais pas si vous avez dessiné, le passage réel des gaines, mais cela ne me semble pas très optimisé.

@+

Re: Plusieurs questions Sur nouvelle installation

Posté : mer. 26 janv. 2011 21:46
par Invité
merci pour votre clarté et rapidité.
Le projet globale consiste a la rénovation de 2 appartement de -50m².
dans un ancien batiments de 2 étages, le rdc et les caves constitue déjà un appartement occupé.

(1ere étage 1 appartement :cuisine,salon,sdb+wc, et chambre)
(2eme étage combles 1 appartement :cuisine,salon,sdb, wc séparé,2chambres)

Mais pour le moment, je m'occupe que de l'appartement du 1er étage.

Le plan n'est pas optimisé, je suis en train de regarder pour le faire sur autocad, mais j'ai pas les bibliotheques adéquate.

Pour la réponse a ma question 3/, si je mets des TOUT Leds j'ai donc bien droit a alimenté les 9 spots de la pieces + peut etre une autre pieces avec une dizaine spot GU10 220v Leds ? (en 1,5mm²+ disj.10A)

Par la suite je posterais mes avancements des plans.

Re: Plusieurs questions Sur nouvelle installation

Posté : sam. 29 janv. 2011 17:14
par Invité
bonjour,

(Hors sujet) j'ai finalement pris le logiciel GRids pour faire mes plans.

Petite question:
4/ Faut-il Emmener le câble d'antenne et de téléphone au coffret Electrique ? (sachant qu'on est sur un petit appartement <50m² )

Si oui pourquoi.

CDT

Re: Plusieurs questions Sur nouvelle installation

Posté : sam. 29 janv. 2011 18:02
par Carminas
Bonjour

Sur un logement neuf, la logique est que toutes les arrivées (EDF, TV, Télécom) se fassent au niveau de la GTL (où se trouvent les tableaux) et soient redistribuées dans le logement en étoile à partir de là.

Sur une installation existante que vous rénovez, vous n'avez pas d'obligation de prendre cette logique là. Vous pouvez distribuer la TV et le tél à partir de vos points d'arrivée actuels.

@+

Re: Plusieurs questions Sur nouvelle installation

Posté : sam. 29 janv. 2011 20:44
par Invité
D'accord, mais pour ma rénovation aurais je l'utilité de reunir le tout au GTL. Demain, voir dans 5 ans ?

pour le moment je pense faire cela:
2 prise antenne (1dans la chambre, 1dans le salon)
2 prise tel ( ",")

Re: Plusieurs questions Sur nouvelle installation

Posté : mar. 15 févr. 2011 23:41
par Invité
Voici le plan de cablage de l'appartement Uniquement l'eclairage (Quasi fini sans boite de dérive)
Donc on a respecter les 8pts par circuit malgré le faits que l'on utiliseras principalement les GU10 220v en Led entre 1 et 9w.
Avec 4 dijoncteur de 10 A + 1 30mA type Ac ou A

Les terres ne sont pas toutes représentés en entiers...
Faut il une Terre séparés pour la LEP salle de bain ou puis je utilisé celle du circuit prise par exemple ?

Dsl pour la qualité du schéma j'ai du colorer avec paint car avec grids j'ai pas reussi

Image

Uploaded [Interdit] ImageShack.us

Pourriez vous malgré tous me dire si le schéma est juste merci d'avance
Merci

Re: Plusieurs questions Sur nouvelle installation

Posté : ven. 18 févr. 2011 09:40
par Didier62
Bonjour,
personnellement,j'ai du mal à suivre le schéma....
Tifan a écrit :Donc on a respecter les 8pts par circuit malgré le faits que l'on utiliseras principalement les GU10 220v en Led entre 1 et 9w.
concernant les spots encastrés (ou bandeau mumineux),1 point lumineux = 300w par pièce.
par exemple: 6 spots de 50w dans une méme pièce compte pour 1 pt lumineux.
@+