Bonjour,

Je viens d'installer un PRE de la marque Altantic de 1300 W dans une nouvelle pièce à vivre dans ma maison, et je dois prendre des mesures de résistance et d'isolement, a savoir :
-Résistance à l'âme : avant enrobage
-isolement âme / tresse : avant enrobage
-isolement âme / mise à la terre : avant enrobage
Je n'ai qu'un Metrix MX 112, alors avec cet appareil est-ce que je peux prendre ces mesures, et si oui comment, étant plus que novice dans le domaine le l'électricité, il me faut savoir déjà sur quelle position je dois mettre le Metrix et ensuite sur quels fils je dois me positionner.
D'avance merci à celui ou celle qui pourra me répondre.

Re: Mesure Planchet rayonnant électrique (PRE)

Posté : mer. 26 janv. 2011 18:55
par Invité
Bonsoir,

Les mesures d'isolement se réalisent au Mégohmmètre. Pas au multimètre à priori.

Cordialement.

Re: Mesure Planchet rayonnant électrique (PRE)

Posté : mer. 26 janv. 2011 19:32
par RFco
salutatous


en effet, les mesures de résistance se font avec un multimetre en position ohmmetre ( [z_homs] )
une mesure d'isolement se fait avec l'appareil éponyme, donc pas avec ce que vous avez...


@+