moteur 380 en mono 220

Posté : mer. 19 janv. 2011 00:29
par Invité
bonjour,jai vu qu il me falai un condensateur sur internet car il ne démarre pas .
mon moteur fais 5,5 kw et apparament il me faut un condensateur de 373 up je voudrai savoir si mon calcule et bon et si cela pourrai
marcher merci d avance a tous

Re: moteur 380 en mono 220

Posté : mer. 19 janv. 2011 10:18
par Labobine
Bonjour,
Vous allez vous ruiner en achat de condensateur, et vous ruiner problablement pour rien car à cette puissance vous n'avez qu'une chance sur 100 pour que votre moteur démarre et de plus il vous faudrait avoir un compteur de 90amp et une ligne de 6mm2, tout cela est impensable.

Re: moteur 380 en mono 220

Posté : mer. 19 janv. 2011 22:02
par Invité
merci du conseil mais c juste que pour quelque temps et j ai absolument besoin de mon compresseur comment pouraige faire alors pour le faire démarrai
si vous avez une solution ( merci pour vos reponce)

Re: moteur 380 en mono 220

Posté : jeu. 20 janv. 2011 10:17
par Labobine
Bonjour,
Malheureusement il n'y a pas de solution.

Re: moteur 380 en mono 220

Posté : sam. 22 janv. 2011 12:27
par JC87
Bonjour,

Karl, pourriez vous me donner la référence du convertisseur qui fournit du 400 Volts à partir du 230 mono jusqu'à 30 Cv ? Je serai curieux de voir à quoi ça ressemble.

JC

Re: moteur 380 en mono 220

Posté : sam. 22 janv. 2011 18:57
par Invité
Bonsoir,
JC87 a écrit :Bonjour,

Karl, pourriez vous me donner la référence du convertisseur qui fournit du 400 Volts à partir du 230 mono jusqu'à 30 Cv ? Je serai curieux de voir à quoi ça ressemble.

JC
Ça ne sert à rien, apparemment ce n'est pas dans la politique de ce forum de sortir des sentiers battus : c'est ma deuxième contribution qui manifestement dérange qui est supprimée dans les 24 heures !!!

C'est indigne d'un forum où l'idée de base est l'entraide ! :-(

Si vous arrivez à lire ce message avant qu'il ne disparaisse, demandez à Google "Drive Direct" au Royaume-Uni : tout y est.

Karl

(Comme d'habitude : j'imprime en PDF une copie écran)