Moteur JAPY 2 vitesses
Posté : mar. 18 janv. 2011 00:31
par Invité
Bonsoir,
J'ai un moteur JAPY à deux vitesses qui se commande avec un contacteur cylindrique à plaquette en cuivre.
Ce moteur fonctionne correctement en tri 380V avec les deux vitesses.
L'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait dû être modifié quand le réseau électrique français est passé en tri 380V car il a fonctionné en tri 220V.
Je voudrais savoir si c'est un moteur Dahlander ou simplement un moteur avec deux bobinage.
Le but est de pouvoir le faire fonctionner en tri 220V avec un variateur pour moduler les deux vitesses.
[img]E:\DCIM\105___01\IMG_0638.JPG[/img]
[img]E:\DCIM\105___01\IMG_0643.JPG[/img]
Merci par avance.
Christophe
Re: Moteur JAPY 2 vitesses
Posté : mar. 18 janv. 2011 01:47
par Max78
Bonjour,
Pour charger une photo sur le forum, cliquez
ICI.
Cordialement,
Max
Re: Moteur JAPY 2 vitesses
Posté : mar. 18 janv. 2011 11:53
par Labobine
Bonjour,
Sans photo de rien, pour savoir si un moteur 2 vitesses est un moteur à couplage Dahlander il suffit de contrôler le nombre de circuits à la plaque à bornes, et si elle possède 6 bornes : si toutes les bornes sont en un seul circuit c'est un Dahlander.
Par contre, si le moteur est bien en 380v, il n'existe que 2 possibilités pour le faire marcher en tri 220v :
-si vous voulez conserver toutes les caractéristiques il n'y a que le rebobinage
-si c'est pour employer le moteur avec un variateur/convertisseur, il suffit de reprendre les connexions, mais le moteur ne sera couplé que pour une seule vitesse (la grande) , mais s'il est branché avec un variateur on peut très bien s'en contenter.
La modif est indiquée (si c'est un Dahlander)
i c i au paragraphe "Cas le plus courant".
Mais si vous n'êtes pas sûr ne vous lancez pas là-dedans tête baissée, je vous épaulerais si besoin.
Regardez aussi la manip des connexions du côté pratique de la chose :
i c i
Re: Moteur JAPY 2 vitesses
Posté : mar. 18 janv. 2011 22:17
par Invité
Re: Moteur JAPY 2 vitesses
Posté : mer. 19 janv. 2011 10:30
par Labobine
Bonjour,
Oui, oui, la carcasse du moteur me dit que l'on est maximun dans les années 1960 et pour répondre simplement à votre question d'origine : oui c'est un couplage 2 vitesses Dahlander.
Etant donné qu'il y a 9 sorties je pense que vous avez un démarrage étoile triangle petite vitesse,
Qu'est-ce votre machine ? machine à bois ?
Le démarreur (si il y est) possède combien de positions : 0, Etoile, Triangle PV, GV c'est à dire 4 positions ?
Je peux ajouter le branchement du moteur :
la petite vitesse est sur les 6 bornes de la plaque à bornes du haut couplées en triangle;
la grande vitesse est sur les 3 bornes de la plaque à borne du bas ( avec les 6 bornes de de la plaques à bornes en étoile)
Re: Moteur JAPY 2 vitesses
Posté : mer. 19 janv. 2011 13:53
par Invité
Bonjour,
Ce moteur est sur une toupie guilliet (machine à bois).
Le démarreur possède bien 4 positions: étoile puis triangle sur petite vitesse, puis triangle sur grande vitesse.
J'ai entendu dire que je ne peux pas alimenter le moteur en tri 220V car le couplage dahlander se fait sur du 380V...?
Pourtant le moteur à bien fonctionné en tri 220V, la plaque signalétique le montre bien.
Je me demande quelle modification il a reçu pour fonctionner en tri 380V à l'heure actuelle (si modification il y a bien eu)? Et si cette modification est réversible? D'après l'histoire du moteur les agents du service d'électricité sont passés pour "embarquer" tous les moteurs et les modifier pour la nouvelle tension du réseau.
En 380V logiquement l'intensité diminue dans les bobinages, donc peut être que le moteur ne pas subit de modification? Comment peut-on la savoir sachant que je ne souhaite ni griller le moteur ni le variateur?
Christophe
Re: Moteur JAPY 2 vitesses
Posté : mer. 19 janv. 2011 14:46
par Labobine
re,
Je me doutais que c'était une machine à bois.
Les agents du service de l'électricité, comme vous dites, non pas modifié le moteur d'un coup de baguete magique, mais ils l'ont fait rebobiner mais sans changer les chiffres inscrits sur la plaque signalétique, donc il ne peut plus fonctionner en l'état actuel en triphasé 220v.
Si vous tenez absolument à ce moteur il faut soit le faire rebobiner en tri 220, soit le modifier (ou le faire modifier, mais là vous ne trouverez aucun rebobineur souhaitant le faire) comme je vous ai dit précédemment.
Etant donné que le moteur est en 380, si vous avez déjà le variateur vous pouvez faire un essai, mais vous aurez un problème de manque de puissance avec le moteur ainsi alimenté.
Vous avez aussi la solution de trouver un autre moteur simple vitesse (3.000trs) en tri 220/380
Re: Moteur JAPY 2 vitesses
Posté : mer. 19 janv. 2011 23:33
par Invité
Bonsoir,
Merci pour vos réponses, je pense que je vais m'orienter vers un changement de moteur.