Page 1 sur 1

Tube IRO en descente vers luminaire?

Posté : mar. 11 janv. 2011 19:17
par forward11
Bonjour,

J'effectue une chantier dans un entrepôt d'une entreprise de maçonnerie. Il s'agit de suspendre des luminaires (OSRAM DECOLUX) avec un filin métallique que je vais accrocher à des structures métalliques. Je vais faire courir les circuits sur les structures à 7m environ. Je vais passer en R2V, bien sûr. La question que je me pose porte sur l'utilisation de tube IRO. Est-il obligatoire de protéger le câble. La descente vers les lampes sur le filin (fixé par des colliers) peut-elle se faire câble nu (sans IRO)?
Merci d'avance.

Re: Tube IRO en descente vers luminaire?

Posté : mar. 11 janv. 2011 21:59
par philippe68
Bonsoir,
un câble U1000 RO2V peut être fixé directement le long du filin
Après c'est aussi en fonction de l'ésthétique!
Cordialement

Re: Tube IRO en descente vers luminaire?

Posté : mer. 12 janv. 2011 08:55
par forward11
Merci de votre réponse.