bien le bonjour
j'ai récupéré une raboteuse en triphasé qui est équipée
d'un LC1 d09 10 et d'un LR2 pour le lancer .
j'arrive a faire partir le moteur mais au bout de cinq ,dix secondes le lc1 saute (avec arc ) et donc le tout s'arrête.
il faut ensuite attendre un peu ,faire reset pour pouvoir réessayer.
avez vous une idée pour mon problème ?
le LC1 serait 'il HS ?

info sur le moteur:
puissance 2 (j'imagine des ch )
courant 127 /230
50 hz
reference H 1/2 T L
phase 3

le truc c'est que cette instalation a été faites par un pro (elec ) chez un pro(menuiserie) je pense et la machine a déja fonctionner avec ces branchements .
je l'ai juste branchée sur le courant après une non utilisation assez longue

Re: problème de contacteur ?

Posté : ven. 7 janv. 2011 21:01
par Labobine
Bonsoir,
Encore faudrait-il savoir à quelle tension fonctionnait la machine et quelle tension vous avez car apparemment le moteur est en étoile 230v (s'il n'a pas été rebobiné sans modification de plaque) et si vous avez du 380v il est normal que tout saute.

Re: problème de contacteur ?

Posté : sam. 8 janv. 2011 12:57
par Invité
merci
y'a t'il un moyen pour que ça marche avec mon 380 tri ,sans changement de moteur?

Re: problème de contacteur ?

Posté : sam. 8 janv. 2011 14:02
par JC87
Bonjour,

Il suffit d"utiliser un transfo 400/230 correctement dimensionné et ça marchera. Après est ce économiquement intérressant ça c'est a voir.

JC

Re: problème de contacteur ?

Posté : sam. 8 janv. 2011 16:20
par Labobine
Bonjour,
Vous aurez aussi vite fait de trouver une occase (sur Leboncoin par exemple) qu'un transfo.

Re: problème de contacteur ?

Posté : sam. 8 janv. 2011 17:18
par Invité
ok d'accord
est ce que celui la ferait l'affaire ?
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... htm?ca=8_s

/edit Max78: Attention tout de même au matériel provenant de ce genre de site. Il peut arriver qu'il y ait du matériel en vente qui soit plus dangereux que fonctionnel ;-) Cordialement, Max.

Re: problème de contacteur ?

Posté : sam. 8 janv. 2011 17:58
par Labobine
re,
Pourquoi pas, vu la valeur neuf, ce n'est pas la fortune.

Re: problème de contacteur ?

Posté : mar. 1 févr. 2011 23:23
par Invité
en fait y suffisait de faire un branchement en étoile et j'en suis bien content .
il avait du etre modifier .
merci quand meme pour les conseils
salut