Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Posté : jeu. 6 janv. 2011 17:20
par Invité
Bonjour,
je suis actuellement étudiant et j'aimerais avoir des renseignements pour un projet,
C'est pour une machine qui perce avec moteur que je devrais dimensionnée donc asynchrone ou synchrone je pense
est t'il possible de faire fonctionné plusieurs moteurs sur un variateur de vitesse ?
car on m'a dit que l'on pouvait avec maximum 2moteurs et que les caractéristiques devaient être les mêmes ... et sur d'autres forum beaucoup disent que non




Merci de votre attention et de faire connaitre votre savoir

Re: Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Posté : jeu. 6 janv. 2011 17:35
par Invité
Bonjour,
oui, c'est possible au moins sur des variateurs un peu ancien. je l'ai déjà vu sur des altivar31

Re: Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Posté : jeu. 6 janv. 2011 17:43
par Invité
Bonsoir
ok ok et vous croyez que sur des nouveau c'est toujours possible car sur schneider les altivars 31 C ils indiquent pas que l'on peut le faire, et bon si l'on pourrait 3 moteurs sur un variateur ca risque de pas être trop ?

Re: Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Posté : jeu. 6 janv. 2011 19:21
par Labobine
Bonsoir,
Veuillez respecter s'il vous plait la charte Volta, on n'entre et sort pas d'ici comme dans un moulin,
Le variateur peut servir à plusieurs moteurs sans problème, mais il ne peut pas faire fonctionner plus d'un moteur à la fois, c'e'st la logique même.

Re: Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Posté : jeu. 6 janv. 2011 23:08
par JC87
Bonsoir,

Vous pouvez très bien faire fonctionner plusieurs moteurs en parallèle derrière un seul variateur. Il faut juste s'assurer que chaque moteur dispose d'une protection thermique dédiée et que l'intensité nominale que peut délivrer le variateur soit supérieure ou au minimum égale à la somme des intensité nominales des moteurs. Les moteurs peuvent être de puissances différentes mais dans la pratique on fait ce genre de montage avec des moteurs identiques. Enfin on faisait, car aujourd'hui le prix des variateurs a beaucoup baissé et l'intérêt de genre de montage est moindre.

JC

Re: Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Posté : jeu. 6 janv. 2011 23:32
par Invité
merci beaucoup jc87 la je vois quelqu'un qui sait de quoi il parle car j'ai laissé ce message après midi et j'ai eut un ingénieur de schneiders électrique et il m'a répondu exactement la même chose merci beaucoup ca me rassure beaucoup. J'en connais qui devrait revoir leur logique car defois c'est pas top

Re: Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Posté : lun. 10 janv. 2011 06:51
par Max78
Bonjour,

Schneider c'est mieux que schneiders, on pourrait pratiquement douter de la véracité de vos propos ...

On se passera également des sous entendu "vaseux" ...

Cordialement,
Max