Page 1 sur 1
interrupteur disjoncteur differentiel
Posté : lun. 3 janv. 2011 19:10
par danyh
bonjour
quelle difference entre un interrupteur differentiel et un disjonteur differentiel?
merci pour vos reponses
Re: interrupteur disjoncteur differentiel
Posté : lun. 3 janv. 2011 20:10
par Carminas
Bonsoir
L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonctions que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
@+
Re: interrupteur disjoncteur differentiel
Posté : mar. 4 janv. 2011 19:07
par danyh
merci carminas pour ces explications,
je comprenais bien le principe de ces appareils, mais pas la différence entre les deux , merci encore