Bonjour,
Peut-on mélanger la filerie "alarme pompier"avec les courants forts et faibles dans une même goulotte
Merci pour vos réponses.
Meilleurs voeux
Re: filerie alarme pompier
Posté : dim. 2 janv. 2011 12:04
par philippe68
Bonjour,
il faut séparer le cheminement des canalisations courants faibles des canalisations courants forts par un cloisonnement dans la goulotte.
Cordialement
Re: filerie alarme pompier
Posté : dim. 2 janv. 2011 12:09
par degégé
Bonjour,
D'accord pour le cloisonnement, mais mon nterrogation était sur le système filerie "pompier" peut-il être mélangé avec un autre système de filerie
A vous et merci
Re: filerie alarme pompier
Posté : dim. 2 janv. 2011 12:14
par philippe68
Quand vous dites Alarme Pompier ,s'agit il d'une alarme incendie pour les établissements recevant du public?
Si oui quel est le type d'alarme que vous devez mettre en oeuvre?
Cordialement
Re: filerie alarme pompier
Posté : dim. 2 janv. 2011 19:50
par degégé
Bonjour,
Oui c'est pour de l'ERP c'est une alarme pompier type 4
A vous et merci.
Re: filerie alarme pompier
Posté : lun. 3 janv. 2011 12:16
par philippe68
bonjour,
vous pouvez faire cheminer les câbles des Déclencheurs manuels avec d'autres câbles courants faibles dans une goulote.
Cordialement
Re: filerie alarme pompier
Posté : lun. 3 janv. 2011 16:02
par degégé
Bonjour,
Et pour alimentater en 230 volts le tableau type 4 est-ce que je peux faire passer le câble spécifique avec d'autres courants forts?
Merci bien cordialement.
Re: filerie alarme pompier
Posté : lun. 3 janv. 2011 16:45
par philippe68
oui