Page 1 sur 1
Dans quel cas opter pour un parafoudre type 3
Posté : lun. 20 déc. 2010 22:05
par Invité
Je travaille dans un bureau d'études en électricité en tant que dessinateur d'étude et il m'est demandé par mon client, d'installer pour d'extension de son bâtiment, un parafoudre de type 3. Je m'interroge sur l'utilité de ce parafoudre, en sachant qu'il existe sur cette installation un parafoudre de type 1 dans le TGBT. Pourquoi vouloir installer un parafoudre de type 3 dans un coffret divisionnaire ??. Quelle doit être la situation de l'installation pour opter pour cette protection.
Peut-on avoir un parafoudre de type 3 sans avoir en amont un parafoudre de type 2 ??
Par avance, merci
Re: Dans quel cas opter pour un parafoudre type 3
Posté : ven. 7 janv. 2011 18:17
par philippe68
Bonjour,
Les parafoudres de type 3 sont concus pour protéger des équipements spécifiques sensibles (électroniques) , ils doivent être installés au plus près de l'équipement à protéger.
Dans le cas d'une armoire divisionnaire il est recommandé d'installer un parafoudre de type 2 , qui complétera le niveau de protection réalisé par le parafoudre de type 1 implanté au niveau de votre TGBT.
Plus d'infos dans ce document:
http://www.mesures.com/archives/776electrotechnique.pdf
Cordialement
Re: Dans quel cas opter pour un parafoudre type 3
Posté : mer. 9 févr. 2011 16:37
par parafoudre
Je suis d'accord avec philippe68. Il y a un problème de coordinations si on installe un parafoudre type 1 sur le TGBT puis ensuite directement des parafoudres type 3. Il convient bien de placer des type 2 dans les tableaux divisionnaires puis des types 3 au plus près des équipements sensibles.
Les règles d'installation sont définies dans la norme NF 61643-12 ou dans le guide UTE 15-443.
/edit Max78: Le bonjour/bonsoir n'est toujours pas devenu une option mais bien une obligation !