Section fil terre

Posté : jeu. 16 déc. 2010 18:46
par crazy bike
quelle section de fil mettre entre coffret courant faible et tableau de repartition ?
merci !!!!!!!!!!!!

Re: Section fil terre

Posté : ven. 17 déc. 2010 15:54
par Didier62
salut,
dans nos batiments,les armoires informatiques (ou les batits racks) sont reliés par un fil en 2,5 mm²,on a jamais eu de soucis avec les bureaux de controle.
@+

Re: Section fil terre

Posté : ven. 17 déc. 2010 16:02
par RFco
salut


dans un logement, la section du fil de terre du tableau de communication doit etre au moins de 6mm²


@+

Re: Section fil terre

Posté : ven. 17 déc. 2010 18:04
par GAS
Bonsoir,
RFco a écrit :dans un logement, la section du fil de terre du tableau de communication doit etre au moins de 6mm²
C'est effectivement la section minimale imposée par le s/§ 771.558.5.5 de la NFC 15-100.
La norme indique par ailleurs que "La liaison entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm)" ;-)