Page 1 sur 1
mesure de masse
Posté : jeu. 16 déc. 2010 12:35
par degégé
Bonjour,
Comment mesurer la masse dans un bâtiment tretiaire? quelle est l'échelle de mesure en "OHM" je suppose! merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Re: mesure de masse
Posté : jeu. 16 déc. 2010 14:54
par GAS
Bonjour,
degégé a écrit :Comment mesurer la masse dans un bâtiment tretiaire?
Vous voulez sans doute parler de la valeur de la prise de terre?
Si c'est le cas, elle se mesure de la même manière que celle d'une installation domestique et sa valeur doit répondre aux prescriptions du
tableau 54A de la NFC 15-100.
Ce tableau fait référence au
s/§ 411.5.3 de la norme qui stipule pour un schéma TT:
"En courant alternatif, la condition suivante doit être satisfaite :
RA x IΔn ≤ 50 V
où
RA est la résistance de la prise de terre des masses
IΔn est le courant différentiel-résiduel assigné du dispositif de protection
NOTE - Si une sélectivité entre dispositifs différentiels est nécessaire, voir 539.3.
Lorsque plusieurs dispositifs différentiels sont mis en oeuvre pour protéger des masses reliées à la même prise de terre, la valeur de IΔn à prendre en considération est le plus grand courant différentiel résiduel des dispositifs intéressés."
Re: mesure de masse
Posté : jeu. 16 déc. 2010 18:58
par degégé
Bonsoir,
Et cette valeur doit être de combien?
Merci à bientôt
Re: mesure de masse
Posté : jeu. 16 déc. 2010 22:27
par GAS
Bonsoir,
De la formule RA x IΔn ≤ 50 V vous pouvez en déduire que RA=50V/IΔn(A)
Si votre DB est un 500 mA (0,5A), RA = 50/0,5 = 100
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)