Alim volets roulants
Posté : mer. 8 déc. 2010 14:19
par crazy bike
Dans un pavillon: les volets sont alimentés en circuits specialisés, mais plusieurs circuits obligatoires????
Merci
Re: Alim volets roulants
Posté : mer. 8 déc. 2010 16:12
par GAS
Bonjour,
La norme ne le précise pas à ma connaissance.
Elle impose toutefois la subdivision des circuits. Il appartient donc à l'installateur de les répartir du mieux que possible sous un ou plusieurs circuits pour faciliter l'exploitation en cas de disjonction ou de maintenance. Cela procède à mon avis des règles de l'art.

Re: Alim volets roulants
Posté : mer. 8 déc. 2010 23:00
par électron libre
Bonsoir,
J'ai eu un consuel ce matin dont l'installation comprenait trois volets roulants alimentés par un disjoncteur 16 A; aucune remarque de l'inspecteur. La norme n'impose pas plusieurs circuits, à calculer à bon escient dans la limite de 16 A, tu peux en mettre du volet là-dessus car les moteurs sont de faible puissance.
Cordialement.
Re: Alim volets roulants
Posté : jeu. 9 déc. 2010 14:36
par Max78
Bonjour,
GAS a écrit : Cela procède à mon avis des règles de l'art.
Il y a un fossé entre normes et règles de l'art en voilà une belle illustration
Cordialement,
Max
Re: Alim volets roulants
Posté : jeu. 9 déc. 2010 15:43
par GAS
Re,
Max78 a écrit :Il y a un fossé entre normes et règles de l'art en voilà une belle illustration
C'est hélas trop souvent le cas à mon avis au vu de ce que l'on peut lire ou observer.
Les règles de l'art sont à mon goût trop souvent bafouées et quelquefois au mépris de l'usager mais encore faut-il vouloir et les apprendre et les appliquer.... mais là est un autre débat.

Re: Alim volets roulants
Posté : dim. 20 févr. 2011 22:31
par Invité
Bonsoir,
16A pour une alimentation de volets roulants, c'est pas un peu trop ??
Re: Alim volets roulants
Posté : lun. 21 févr. 2011 21:58
par Invité
bonsoir 10A suffise largement,d'ailleur le consuel n'ira pas faire de trou dans vos mur ni plafond pour voir si vous avez tout respecter,il est regarde principalement la mise a la terre,il arrive meme d'ailleur pour les grandes societe de passer une fois sur dix,bonjour le serieux!
Re: Alim volets roulants
Posté : mar. 22 févr. 2011 08:04
par ror
bonjour,
il n'y a pas que pour les grandes sociétés que les visites sont aléatoires, c'est pour tous les professionnels !
ou du moins ceux qui font bien leur job. en effet si tu as plusieurs controles sans observation de suite, après tu est controlé 1 fois sur X, au hasard.
Re: Alim volets roulants
Posté : mar. 22 févr. 2011 21:50
par Invité
bonsoir,
Il nous arrive souvent aussi de passer d'un volet à une autre sous un même départ, même parfois cinq à six volets. Certes, plus il y a de départs, mieux c'est mais à quel coût ? Idem, faut-il séparer au max les circuits lumière, PC et autre ???
Perso, les règles de l'art sont respectées quand la norme l'est ainsi que la sécurité du client..
Je les mets également sous 10A
Re: Alim volets roulants
Posté : jeu. 24 févr. 2011 22:44
par Ludovic
Bonjour,
Je vais donner aussi mon avis sur le sujet

Pour le cas de volets roulants à commande radio ou CPL, il n'est pas intéressant de passer "d'un volet à un autre sous un même départ". Une subdivision bien pensée des circuits avec la possibilité d'alimenter un à un les volets est souvent nécessaire pour effectuer des réglages type domotique

Le cas contraire, suivant les montages, ça peut vite être galère
Ludovic