DCL plafond et GTL coupure Géné
Posté : dim. 5 déc. 2010 21:45
par crazy bike
Bonsoir
en maçonnerie (ds du neuf) les DCL au plafond, scellées dans le plafond , doivent aussi etre attachées pas tige filetées a la maconnerie????
Autremement, dans la GTL c'est quoi qui fait office d ehauteur pour la coupure a 1M80, le disjoncteur de branchement ou la première ligne tu tableau de répartition?? Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: DCL plafond et GTL coupure Géné
Posté : dim. 5 déc. 2010 21:47
par RFco
salut
oui, les DCL doivent etre repris sur la structure du batiment
et la premiere ligne du tableau à H<180cm et coupure d'urgence à h<130cm
@+
Re: DCL plafond et GTL coupure Géné
Posté : dim. 5 déc. 2010 23:25
par crazy bike
ok mais la coupure d 'urgence c'est ??
inter de coupure sur modulaire? disjoncteur de branchement???? merci
Re: DCL plafond et GTL coupure Géné
Posté : lun. 6 déc. 2010 02:32
par pericles
Bonsoir à tous,
Suivant NF C 15 100 §771.558.1.6
L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence (généralement le disjoncteur de branchement) doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour handicapés et personnes âgées.
Voir page 27 (folio 25)
Guide normatif et réglementaire (normes pour le neuf et l’existant)
http://download.hager.com/fr/_normes/Gu ... ZD218i.pdf
pour la mise en œuvre des boites de centre
principe de montage boite de centre DCL
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... centre.pdf
dispositif d’arrimage par câblette acier réf. 892 43
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=089243
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_691.pdf
exemple de mise en oeuvre de la cablette
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ecapri.pdf