Moteur en panne

Posté : sam. 27 nov. 2010 22:37
par Invité
Bonjour,
Bravo pour le forum.
Mon moteur asynchrone 4CV 3x380 V .J’ai scié du bois après 15 Mn le fusible 32A à sauté. Maintenant il Démarre en étoile , quand je met en Triangle, à chaque fois le fusible saute .
Sur les bobines , entre entrée et sortie, j’ai 4ohms, vers la masse ou terre ,infini.
Serait-il possible que mon problème se situe au niveau de l’interrupteur ?
Il semble en bon état, j’ai aussi vérifié toutes les fiches et prises, ainsi que toutes les connexions .
Je ne comprend pas qu’il puisse démarrer en étoile et non en Triangle.
J’ai essayer chez mon père, même cas à part que chez lui le Disjoncteur à sauté .
Merci pour toute aide.

Re: Moteur en panne

Posté : sam. 27 nov. 2010 23:15
par Labobine
Bonsoir,
Si vous avez le même problème sur une installation différente c'est bien le moteur qui est en train de griller et c'est normal que cela marche encore en étoile, mais si vous le laissez tourner en étoile vous verrez qu'au bout d'un moment çà sautera aussi.

Re: Moteur en panne

Posté : dim. 28 nov. 2010 18:56
par Invité
Oui, c'est bien ce que je présumais, merci pour votre aide rapide
Sujet clos
Bonne continuation
Swen

Re: Moteur en panne

Posté : mer. 12 janv. 2011 23:44
par Invité
bonjour mon cher ! et bien votre moteur de 3fois340 il faut qu'il se branche en étoile pas en triangle !c'est en 3 foif 220 v que vous devez le coupler en triangle ! si s'il n'est pas reçu le coup ; essayer de le coupler en étoile svp ! et regardez bien votre plaque signalitique s'il existe encorebien a vous de faire un bonne verification !!!... ;-)