Normes volumes SDB et GTL

Posté : jeu. 25 nov. 2010 14:15
par crazy bike
Bonjour, dans une salle de bain avec douche ( paroi partielle)
une prise est autorisée en volume 1? normalement non mais peut on en securiser une ou mettre en modèle spécifique
( ma prise est a gauche du lavabo, rasoir etc ..)
En cas de logement , appart prévu pour de la location , la coupure est obligatoirement a 1M30 du sol? au tableau??
Quelle coupure compte? disjoncteur de branchement ou 1 ere ligne en haut du tableau de répartition??
Merci
Bonne journée , soirée, semaine....... etc ..... etc ......... 8-)

Re: Normes volumes SDB et GTL

Posté : jeu. 25 nov. 2010 20:56
par Carminas
Bonsoir

Pas de prise possible en volume 1.
(les volumes comptent par rapport à la baignoire ou à la douche, pas par rapport au lavabo).

Il faut qu'il y ait au moins 1 dispositif général de coupure à moins de 1m30.

@+

Re: Normes volumes SDB et GTL

Posté : jeu. 25 nov. 2010 22:16
par crazy bike
Pardon , je voulais dire dans le volume 2 pour la prise ....................

Re: Normes volumes SDB et GTL

Posté : jeu. 25 nov. 2010 22:27
par Carminas
Dans ce cas vous pouvez mettre une prise rasoir 20 à 50 VA alimentée par un transformateur se séparation.

@+

Re: Normes volumes SDB et GTL

Posté : ven. 26 nov. 2010 08:58
par crazy bike
ok cela existe en bloc appareillage?
un lien??
autrement en volume 2 applique style sarlam autorisée?

Re: Normes volumes SDB et GTL

Posté : ven. 26 nov. 2010 09:13
par Carminas
Bonjour

Pour les prises Rasoir, par exemple :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=067159
(nécessite un boitier de profondeur 50)
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=077586

Pour une applique en volume 2, il faut IPX4 et classe II.
Certaines appliques SARLAM vérifient cela, mais pas toutes. A vérifier au cas par cas sur le catalogue.

@+