TOURELLE DE DESENFUMAGE
Posté : mar. 5 août 2008 17:54
par yam
Bonjour
Je travail dans un établissement de type M de 2éme Categarie
Il y a une tourelle de désenfumage .
Faut t'il prévoir un coffret de relayage de type " ORDINIS " et proteger celui ci par une protection magnetique seule ?
@+ yam
Re: TOURELLE DE DESENFUMAGE
Posté : mar. 5 août 2008 18:24
par inspecteur
Bonjour
effectivement si votre tourelle de desenfumage sert pour se cas il faut donc un CPI (contrôleur d'isolement) ils sont souvent pour ses moteur intégré dans un boitier
a savoir que dans se cas sur le boitier il faut relayé pour le cpi le contact de défaut et aussi si il y a une manette de proximité pour couper l'alim de celui-ci elle doit aussi avoir le report de l'état de position de cette manette et bien sure il faut l'alimenter en câble C1 CR1 et la protection de type MA uniquement donc oui magnétique uniquement
Je pense ne pas avoir tout faux
![Clin d’oeil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: TOURELLE DE DESENFUMAGE
Posté : mar. 5 août 2008 18:39
par yam
Dans qu'elle cas la tourelle de désenfumage est elle obligatoire ?
@+ yam
Re: TOURELLE DE DESENFUMAGE
Posté : jeu. 7 août 2008 10:09
par Bitec
Bonjour,
La "réponse" est en partie dans les Posts "Désenfumage" de la même rubrique suite à question du 06/05/2008.