reconnaissance des neutres

Posté : mer. 24 nov. 2010 11:04
par pilounet
Bonjour
lorsque l'on dépose un tableau ancien a fusibles on est en coupure omnipolaire, et souvent tous les neutres sont relies entre eux :shock: ;
quelle est la methode la plus efficace pour reconnaitre les neutres des phases de chaque circuits?
merci

Re: reconnaissance des neutres

Posté : mer. 24 nov. 2010 11:17
par RFco
bonjour

premierement repérer quels sont les circuits alimentés par les phases


une des méthodes un peu fastidieuse est (EN MONO) de retirer les neutres un à un et de voir ce qui ne fonctionne plus
sinon, voir à l'ohmmetre les couples neutre/phase

voir également si on voit les gaines, quels sont les neutres qui partent avec les phases


@+

Re: reconnaissance des neutres

Posté : mer. 24 nov. 2010 11:33
par pilounet
je vous remercie rfco , mais je ne comprends pas bien
mais voir à l'ohmmetre les couples neutre/phase
étant donné que les circuits prises sont par définition "ouverts", de ce fait je ne peux dans ce cas tester la continuité...
par contre pour les circuits lumière pas de problème car il sont tous censés être en continuité.

dois je le courant coupé bien sur établir une continuité a chaque circuit prises?
merci de votre aide
Pilounet

Re: reconnaissance des neutres

Posté : mer. 24 nov. 2010 12:35
par GAS
Bonjour,
Si vous avez la chance d'intervenir derrière un installateur consciencieux et méthodique, vos conducteurs de neutre pourraient être câblés dans le même ordre que les conducteurs de phase du tableau.
Il est certes plus aisé de repérer les circuits d'éclairage avec une douille et une ampoule.
En revanche pour les prises c'est beaucoup plus délicat car il est préférable d'œuvrer hors tension avec un shunt tout en repérant via la continuité à l'aide d'un ohmmètre.
Comme le souligne RFco l'accès visuel aux conduits issus du tableau facilite grandement la tâche du repérage.

Re: reconnaissance des neutres

Posté : mer. 24 nov. 2010 16:11
par pilounet
merci, RFCO et GAS c'est bien ce que j'avais cru comprendre ; donc hors tension et shunt
bien sur si je peux acceder aux tubes cela est plus facile
je peux aussi faire une préselection avec la dimension des fils

si l'install est bien faite aen amont bien sur merci de votre aide