probleme de disjoncteur !
Posté : lun. 4 août 2008 21:17
par rocher
Bonjour, j'ai un petit problème de disjoncteur à la maison, je vais essayer d'expliquer comme je peux car je ne suis pas du tout specialiste

En fait c'est assez simple, le disjoncteur saute régulièrement, ça peut etre au bout d'un quart d heure ou de trois jours, y compris quand tous les interrupteurs du tableau sont sur "off". L'électricien est venu et a changé le disjoncteur, car il pensait que cela ne pouvait venir que de là, mais le problème continue;. Auriez-vous une idée du problème ? Merci !
Re: probleme de disjoncteur !
Posté : mar. 5 août 2008 08:59
par RFco
Bonjour,
Un peu plus de précision sera necessaire avant de donner une réponse.
Quel est l'organe qui saute???
Une photo du tableau peut être (tableau ouvert : capot enlevé)...
@+
Re: probleme de disjoncteur !
Posté : mar. 5 août 2008 10:22
par rocher
Bonjour, l'organe qui saute est le gros interrupteur du disjoncteur complètement à gauche, c'est lui qui saute même quand tous les petits interrupteurs du tableau sont sur off. (désolé de mon manque de vocabulaire dans le domaine de l'électricité !

Re: probleme de disjoncteur !
Posté : mar. 5 août 2008 19:17
par RFco
Cela doit être l'interrupteur différentiel.
Faites nous une photo comme demandé SVP
@+
Re: probleme de disjoncteur !
Posté : mar. 5 août 2008 20:26
par inspecteur
RE
oui est une fois la photo faite vous pouvez la stocker sur cette hebergeur gratuitement et ensuite inserer le lien qu'ils vous donnerons cliquez ici ==>
http://www.imagilive.com/

Re: probleme de disjoncteur !
Posté : mer. 6 août 2008 19:31
par Max78
Bonsoir,
Oui, je suis assez d'accord sur le fait que se soit l'inter differentiel, après, reste à savoir si il saute car trop d'intensité ou defaut d'isolement
Cordialement,
Max
Re: probleme de disjoncteur !
Posté : mer. 6 août 2008 20:41
par RFco
Hello Max,
Si c'est un inter diff et que l'on dépasse la tension assignée, on détruit le diff, il ne saute pas...
@+
Re: probleme de disjoncteur !
Posté : mer. 6 août 2008 20:48
par Max78
Re,
Oups, désolé, confondu avec le disjoncteur differentiel
Cordialement,
Max
Re: probleme de disjoncteur !
Posté : dim. 10 août 2008 21:11
par pinss67
Bonjour
Rfco, je penserais plutôt au disjoncteur général, vu l'explication, "celui qui reste allumé quand tout est sur off".. Donc pour moi, la logique voudrait que ce soit le général. Qu"en penses tu? De toute manière l'interrupteur différentiel ne sauterait pas en cas de défaut (sauf défaut de terre bien entendu)
Maintenant revenons au sujet, je trouve un peu sommaire le travail de l'électricien qui se contente de remplacer sans chercher la cause. L'électricité n'est pas du loto, on cherche avant de remplacer.. Vous avez payé un professionnel pour un travail qui ne résout pas votre problème
Nous nous tenons à votre disposition
Re: probleme de disjoncteur !
Posté : dim. 10 août 2008 21:22
par RFco
Salutatous,
Pinns, j'attends toujours les infos pour continuer le dépannge.
Perso, étant équipé comme il faut (pinces à courant de fuite, mesureur d'isolement,..., je ne me contente pas d'un simple remplacement de différentiel....
@+