Bonjour,
J'ai mis des disjoncteurs 20A pour mes circuits spécialisés Four, Lave-linge, Lave-vaiselle, Micro-onde et Refrigerateur. En installant l'appareillage mural (Hager Kallysta), je me suis rendu compte que les prises sont prévues pour du 16A. Dois-je remplacer mes disjoncteurs par du 16A?
Merci
Christophe
Re: Circuit spécialisé 20A
Posté : jeu. 11 nov. 2010 19:05
par GAS
Bonsoir,
Inutile de les remplacer c'est tout à fait conforme, exepté pour le four où le 20A risque de ne pas être suffisant

Re: Circuit spécialisé 20A
Posté : jeu. 11 nov. 2010 22:44
par christophe
Merci GAS
C'est mon cuisiniste qui m'a demandé d'installer un circuit 20A pour le four. Vous préconisez quoi? 4mm2 et 25A?
A+
Re: Circuit spécialisé 20A
Posté : jeu. 11 nov. 2010 23:05
par pansonic
Bonjour,
Un disjoncteur de 20A est suffisant pour un four sur un circuit en 3 x 2.5², il faut aussi prévoir une protection en 32A pour un circuit en 3 x 6² pour la plaque de cuisson.
Cordialement
Re: Circuit spécialisé 20A
Posté : ven. 12 nov. 2010 03:19
par Marco
Salut.
Le lave linge sous un inter dif de type A......
Re: Circuit spécialisé 20A
Posté : ven. 12 nov. 2010 10:53
par lignedirecteband
bonjour à tous ,
comme dit plus haut un disjoncteur 20A et circuit 2;5² suffit pour votre four .
n'installez pas de prise pour ce circuit , utilisez une " sortie de câble " et des dominos ou bornes automatiques
pour assurer la connexion du four .
A+
Re: Circuit spécialisé 20A
Posté : ven. 12 nov. 2010 13:39
par Carminas
Bonjour
Le disjoncteur protège contre les surcharges les fils du circuit pas l'appareil qui est au bout.
Donc un disjoncteur en 20A convient pour protéger des fils en 2,5².
De toute façon un appareil conçu par le fabricant pour se raccorder avec une fiche 16A ne dépassera jamais 16A d'intensité.
Donc pour Lave-linge, Lave-vaiselle, Micro-onde et Refrigerateur prise 16A sans aucun problème.
Pour le four cela dépend des modèles, cela peut être soit une prise 16A (c'est souvent le cas) soit comme dit plus haut un raccordement avec domino et sortie de câble. Mais dans tous les cas du 2,5² suffit (pour un four domestique).
Si vous connaissez les références du four que vous avez acheté, téléchargez la notice pour connaitre les préconisations de branchement du fabricant.
@+
Re: Circuit spécialisé 20A
Posté : ven. 12 nov. 2010 21:36
par christophe
Bonsoir,
Merci à tous. Effectivement dans la notice du constructeur il y est inscrit sortie de câble avec du 2.5.