Isolation double

Posté : jeu. 11 nov. 2010 15:42
par Carminas
Bonjour

A plusieurs endroits, la norme fait référence à une Isolation double ou renforcée.

Par exemple :

Locaux contenant une baignoire ou une douche :
701.52 Canalisations
701.520.01 Les canalisations doivent présenter une isolation satisfaisant aux règles de la protection par isolation double ou renforcée et ne comporter aucun revêtement métallique.
Ces canalisations sont, par exemple, constituées par des conducteurs isolés dans des conduits ou des systèmes de goulottes isolants ou par des câbles multiconducteurs avec une gaine isolante.


Dispositions spéciales aux installations des partiescommunes et des services généraux des immeubles collectifsd’habitation
772.2.5 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels
...
b) Alimentation électrique (éclairage et prise de courant 16 A + T) d'une cave ou d'un box par une canalisation issue d'une installation privative.
...
Ces canalisations doivent présenter une isolation double ou renforcée, ou équivalente, par rapport aux circuits électriques et aux masses des autres installations électriques.



Ma question :

Est-ce que le câble R2V qui assure en principe une double isolation (classe II) suffit à apporter cela ou faut-il le mettre en plus sous gaine ICTA ou tube IRL ou goulotte.

Merci d'avance pour vos lumières

@+

Re: Isolation double

Posté : jeu. 11 nov. 2010 16:08
par électron libre
Bonjour,

A mon avis, le R2V se suffit à lui-même dans la SDB et cave, cependant, dans les locaux comme garage et cie, je le mettrai sous conduit rond qui satisfait à l'IK 07 quitte à l'installer en "métro" pour plus de facilité.

Cordialement.

Re: Isolation double

Posté : jeu. 11 nov. 2010 16:40
par GAS
Bonjour carminas,
Effectivement ce câble vérifie les conditions que tu as énoncées. ;-)

Re: Isolation double

Posté : ven. 12 nov. 2010 13:33
par Carminas
Bonjour

Merci à tous les deux pour ce retour positif.

@+