Page 1 sur 1
Problème de fusible sur ma scie à buches
Posté : dim. 31 oct. 2010 15:31
par Didier
Bonjour, je viens d'acheter une scie à buches d'occasion et quand je la démarre le fusible sur la scie se grille.
La scie fait 2,5 cv et 1,8 kw en 220v comment calculer la puissance du fusible car il y avait un 16 A et j'ai mi un 25 A et le moteur tourne avec mais j'ai peur que 25 A cela fasse beaucoup. Merci d'avance pour votre aide.
Didier
Re: Problème de fusible sur ma scie à buches
Posté : lun. 1 nov. 2010 11:45
par Labobine
Bonjour,
C'est entièrement normal que votre fusible de 16Amp saute vu la puissance du moteur pour le démarrage.
Si vous voulez protéger efficacement votre moteur il vous faut alors un disjoncteur magnéto-thermique réglé à l'intensité du moteur.
Re: Problème de fusible sur ma scie à buches
Posté : lun. 1 nov. 2010 23:44
par Didier
Merci pour la réponse, mais j'aurai voulu savoir quel ampérage pour le fusible ?
Re: Problème de fusible sur ma scie à buches
Posté : mar. 2 nov. 2010 09:54
par Didier
Bonjour,
LE moteur fait 230v monophasé 1.84 kw / 2.5CV - 12 A, quelle ampérage pour le fusible qui est sur la scie
Didier
Re: Problème de fusible sur ma scie à buches
Posté : jeu. 4 nov. 2010 20:14
par Marco
Salut
Comme dit plus haut par Labobine : une protection par un disjoncteur moteur (magnéto-thermique).
Si la plaque du moteur indique 12A (intensité nominale) vous en choisissez un qui a une plage de réglage de 9 à 14A EX: chez Legrand 028 10
Re: Problème de fusible sur ma scie à buches
Posté : jeu. 4 nov. 2010 23:56
par Labobine
Bonsoir,
Il serait très étonnant de trouver des fusibles de 12Amp dans le commerce, mais même avec un 16Amp AM celui-sautera une fois sur deux.
Solution : 25Amp (protection de ligne) et un bon disjoncteur magnéto thermique réglé à 12Amp.