Conducteur de Protection PE
Posté : dim. 24 oct. 2010 00:33
bonsoir
j'aimerais bien savoir,dans les conditions normal ,on peut utiliser le 28 mm en cuivre nu pour comme conducteurs de protection,ou utilisé la régle suivante ,basé sur un petit calcul,qui méne vers un grand ?
il est dicté que ,L'article 12 du décret du 14 Novembre 1988 précise que la section des conducteurs de
protection doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible
de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement
ainsi que tout risque d'incendie provenant de cet échauffement.= c'est oui
Dans la pratique, tout conducteur de protection doit avoir une section au moins égale à
celle déterminée par la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure
inférieurs à 5 secondes) ,
SP = I/A racine carrée de T/dt.
I : est la valeur efficace du courant de défaut en ampère.
T : est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure en seconde.
A : est une constante dont la valeur dépend de la nature du métal conducteur
de protection soit :
A = 13 pour le cuivre.
dt = est l'échauffement admissible du conducteur.
Soit dt = 160° C si le conducteur est isolé.
dt = 180°C si le conducteur est nu.
En pratique :
SP = S si S est inférieur ou égal à 16mm².
SP = 16 si S est supérieur à 16mm² et inférieur ou égal à 35mm².
SP = S/2 si S est supérieur à 35mm².
SP étant la section de conducteur de protection et S la section du conducteur de phase.
Si la règle précédente conduit à des valeurs de SP non normalisées, on choisira la section
normalisée immédiatement supérieure
Merci pour un petit commentaire
j'aimerais bien savoir,dans les conditions normal ,on peut utiliser le 28 mm en cuivre nu pour comme conducteurs de protection,ou utilisé la régle suivante ,basé sur un petit calcul,qui méne vers un grand ?
il est dicté que ,L'article 12 du décret du 14 Novembre 1988 précise que la section des conducteurs de
protection doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible
de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement
ainsi que tout risque d'incendie provenant de cet échauffement.= c'est oui
Dans la pratique, tout conducteur de protection doit avoir une section au moins égale à
celle déterminée par la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure
inférieurs à 5 secondes) ,
SP = I/A racine carrée de T/dt.
I : est la valeur efficace du courant de défaut en ampère.
T : est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure en seconde.
A : est une constante dont la valeur dépend de la nature du métal conducteur
de protection soit :
A = 13 pour le cuivre.
dt = est l'échauffement admissible du conducteur.
Soit dt = 160° C si le conducteur est isolé.
dt = 180°C si le conducteur est nu.
En pratique :
SP = S si S est inférieur ou égal à 16mm².
SP = 16 si S est supérieur à 16mm² et inférieur ou égal à 35mm².
SP = S/2 si S est supérieur à 35mm².
SP étant la section de conducteur de protection et S la section du conducteur de phase.
Si la règle précédente conduit à des valeurs de SP non normalisées, on choisira la section
normalisée immédiatement supérieure
Merci pour un petit commentaire