Section des conducteurs pour moteur Dahlander

Posté : ven. 22 oct. 2010 18:51
par Invité
Bonjour,

j'ai un moteur Dahlander bi-vitesse 400V à raccorder. Consommation : 40A en grande vitesse et 15A en petite vitesse.
Je me base sur le schéma traditionnel de branchement d'un tel moteur, disponible sur http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11100,

Pour la grande vitesse, consommation 40A, je prévois de câbler la protection F1 et le KM3 en fil de 10mm². Pour la petite vitesse, consommation 15A, je prévois du 4mm² pour KM1 et F2.

Questions : quel est l'ampérage qui va traverser le contacteur KM2 quand on fonctionne en grande vitesse ? 40A ? Ça voudrait dire que les deux câbles que j'amène au moteur (petite et grande vitesse) doivent être en 4G10mm², c'est ca ? Ou bien je peux me permettre d'envoyer un 4G10 pour U2,V2,W2 et un 4G4 pour U1,V1,W1 ?