Page 1 sur 1

mon tableau T2 est il bon ?

Posté : jeu. 21 oct. 2010 18:26
par Invité
bonjour à tous,
je refais entièrement l'électricité d'un T2 (une grande pièce de vie:cuisine/salon au rez de chaussé; à l'étage une chambre et une SDB avec WC.

je pense mettre un tableau 3 rangées réparti comme suit :
Voir/télécharger mon image

qu'en pensez-vous ?

Re: mon tableau T2 est il bon ?

Posté : jeu. 21 oct. 2010 19:28
par Carminas
Bonsoir

Le type A est trop chargé.
Ce n'est pas une bonne idée de faire un ID spécialisé et un autre non spécialisé.
- Mettre le chauffage sous un type AC 40A. Si plus de 8kW, il faut un 63A. Prévoir un disj 2A pour un programmateur ou un gestionaire d'énergie
- Mettre sous le type A, les plaques le LL, les PC ch, l'éclairage RDC+cave
- Mettre les autres circuits sous l'autre type AC.

@+

Re: mon tableau T2 est il bon ?

Posté : ven. 22 oct. 2010 08:32
par Invité
merci pour ces réponses
pour le chauffage je n'en ai plus que trois finalement et pour un total de 5000Watts


pour le reste j'ai refais la distribution en ajoutant un ID supplémentaire qu'en pensez-vous
Voir/télécharger mon image

Re: mon tableau T2 est il bon ?

Posté : ven. 22 oct. 2010 08:49
par Carminas
Inutile de rajouter un ID, c'est surdimentionné, mettez le frigo et le cumulus sur l'ID du haut qui n'est pas chargé, ou le frigo sur l'ID du haut et le cumulus sur l'ID chauffage
Si vous tenez néanmoins à votre ID complémentaire, mettez un circuit PC dessus, car tel que c'est fait, si l'ID du haut est coupé, vous n'avez plus une prise pour vous brancher dans le logement (c'est pour cela que j'en avais mis un pas trop consommateur sous le type A).


@+

Re: mon tableau T2 est il bon ?

Posté : ven. 22 oct. 2010 08:54
par Invité
merci pour ces précisions, j'ai basculé frigo et cumulus sur l'ID du haut et un circuit Pc sur l'ID du bas en 40A type A