Posté : dim. 17 oct. 2010 12:39
par eno
bonjours a tous ,ma question est la suivante , dans les locaux vestiaire de mon entreprise sur mon circuit d'eclairage en depart disjoncteur differentiel tetrapolaire celui ci declenche au bout d'un certain temps et de ce fait mais les vestiaire dans le noir ,lorsque je rearme mon disjoncteur differentiel ca fonctionne un petit moment et celui ci se redeclenche pensez vous que cela peut etre un probleme de masse ou autre, comment puis je le verifier merci par avance

Re: eclairage locaux vestiaire

Posté : dim. 17 oct. 2010 12:46
par lignedirecteband
bonjour ,

il y a de grandes chance que cela vienne dun défaut d'isolement ....

c'est des fluos les appareils ???

A+

Re: eclairage locaux vestiaire

Posté : dim. 17 oct. 2010 23:21
par eno
c'est bien des fluo, c'est dire un probleme d'solement , sur un neutre ou une phase de l'installation ,la recherche peut etre longue (dois je faire une continuité )du cablage pour trouver la panne cela peut egalement provenir d'une boite de derive etc...avez vous un moyen a me conseiller pour cette recherche de panne . merci par avance

Re: eclairage locaux vestiaire

Posté : dim. 17 oct. 2010 23:35
par RFco
bonsoir,


une mesure d'isolement s'impose.....



@+