Bonjour à tous,
Je viens de faire une mesure sur un site avec le CA 8332B (chauvine arnoux) et je ne m'explique pas la valeur du Neutre c'est la premières fois que ça m'arrive.
Voici les résultats
Phase1 - 562A; Phase2-631A, Phase3-602A et le Neutre 1 146A
quelqu'un peut il m'expliquer cette valeur du Neutre?
vous en remerciant par avance
Greg
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Posté : jeu. 7 oct. 2010 19:14
par mercure
bonsoir
pouvez vous décrire quelle nature de charge alimentée par ce départ ,
charge inductives,résistives,électronique de puissance
Salutations
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Posté : jeu. 7 oct. 2010 23:23
par Candela
Bonsoir,
Réponse
ICI
(voir chapitre 2 "surcharge du conducteur neutre").
Cordialement
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Posté : ven. 8 oct. 2010 07:50
par Invité
mercure a écrit :bonsoir
pouvez vous décrire quelle nature de charge alimentée par ce départ ,
charge inductives,résistives,électronique de puissance
Salutations
Bonjour,
Le site est un stade de rugby, il y a un poste transfo de 1 250 kvA et je n'ai pas de protection électronique; le régime est TNC. C'est la première fois que j'ai c'est valeurs là.
Merci
cordialement
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Posté : ven. 8 oct. 2010 07:52
par Invité
Candela a écrit :Bonsoir,
Réponse
ICI
(voir chapitre 2 "surcharge du conducteur neutre").
Cordialement
Bonjour,
Le site est un stade de rugby, il y a un poste transfo de 1 250 kvA et je n'ai pas de protection électronique; le régime est TNC. C'est la première fois que j'ai c'est valeurs là.
Merci
cordialement
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Posté : ven. 8 oct. 2010 09:40
par Candela
Bonjour,
BE Energie a écrit :
Le site est un stade de rugby, il y a un poste transfo de 1 250 kvA et je n'ai pas de protection électronique; le régime est TNC. C'est la première fois que j'ai c'est valeurs là.
La seule explication est la présence d'harmonique 3 ou multiple, en quantité importante. Il faut rechercher quel équipement peut générer cet harmonique. Les ballasts d'éclairage?
Cordialement
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Posté : ven. 8 oct. 2010 09:52
par Invité
Bonjour,
Ok merci, je m'en douté un peu
encore merci
cordialement
Greg
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Posté : sam. 9 oct. 2010 00:28
par mercure
Bonsoir
Puisque c'est un régime TN , le neutre est confondu avec la terre,
je pense que vous avez mesuré un PEN,dans ce cas , les sections de phases,et PEN sont sont importantes , pour véhiculer des courant de l'ordre de 631 A.
et en presences de ces courants harmoniques ,qui donnent naissance dans le conducteur du neutre à la circulation
d’un courant.I neutre = 3fois I harmonique 3
les courants harmoniques de rang 3 de chacune des phases sont en phases dans le neutre et s’ajoutent arithmétiquement.
Dans un circuit à basse tension, lorsque le taux d’harmoniques est supérieur à 33%, le conducteur neutre doit être
dimensionné pour un courant admissible au moins égal à 1,45× Ib phases
il faudra revoir quelle section PEN vous avez ?
Cordialement
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Posté : sam. 9 oct. 2010 13:01
par Kirchhoff
Bonjour à tous,
Je ne sais comment, sont distribuées vos sources lumineuses, mais toujours est il , quand j'avais des problémes on possédait un enregistreur que l'on posait sur les départs suspectés d'être en défaut.
Cet enregistreur vous donne la tension, les intensités et le facteur de puissance, c'est bien là ou est le probléme,je crois, le tout est paramétrable minutes,heures,jours.
Il n'est pas difficile de s'en procurer à l'heure actuelle.
Pour les lampes, c'est plus compliqué, tout dépend de ce vous utiliser, et les remplacements au coup par coup ou en systématique, qui sont programmées, c'est une surveillance de tous les jours.
Bonne journée .
Re: Problème d'intensité sur le Neutre
Posté : lun. 11 oct. 2010 15:12
par Invité
Bonjour,
Mes sections sont en 4X300mm² pour les phases et 2X300mm² pour le PEN du transfo au TGBT +/- 5m
Les lampes d'éclairage du stade sont alimentées en 400V.
La je viens de mettre un analyseur et pour le moment j'ai des variations mais en ne sont pas régulières. Je vous informerai dès que j'aurais les résultats
Merci
Greg