changement de section
Posté : lun. 27 sept. 2010 23:34
bonsoir
si on considére le montage suivant que penser vous ? c'est une question qui rentre avec les contraintes thermique d'un conducteur.
Considérons un cas où une ligne de 35 mm² est protégée en amont par un disjoncteur 63A. Une dérivation est pratiquée, de section 2,5mm² et de longueur 3m. Cette dérivation est destinée à alimenter un voyant. Cet appareil ne peut provoquer de surcharge. Mais aux bornes de celui-ci, un court-circuit est imaginable. Le réseau de coubes I²t des disjoncteurs montrent qu'une section de 2,5mm² est protégée par un disjoncteur 63A. Il n'est donc pas nécessaire d'installer un autre dispositif de protection en amont de la dérivation
La norme NFC15-100 (§432.2.2) admet cette dérogation, à conditions que la longueur de la dérivation n'excède pas 3 mètres et que le risque de court-circuit soit réduit au minimum
je sais pas comment visualiser un schemas accompagné avec la question ,c'est beaucoups plus significatif ,
Salutations
si on considére le montage suivant que penser vous ? c'est une question qui rentre avec les contraintes thermique d'un conducteur.
Considérons un cas où une ligne de 35 mm² est protégée en amont par un disjoncteur 63A. Une dérivation est pratiquée, de section 2,5mm² et de longueur 3m. Cette dérivation est destinée à alimenter un voyant. Cet appareil ne peut provoquer de surcharge. Mais aux bornes de celui-ci, un court-circuit est imaginable. Le réseau de coubes I²t des disjoncteurs montrent qu'une section de 2,5mm² est protégée par un disjoncteur 63A. Il n'est donc pas nécessaire d'installer un autre dispositif de protection en amont de la dérivation
La norme NFC15-100 (§432.2.2) admet cette dérogation, à conditions que la longueur de la dérivation n'excède pas 3 mètres et que le risque de court-circuit soit réduit au minimum
je sais pas comment visualiser un schemas accompagné avec la question ,c'est beaucoups plus significatif ,
Salutations