Mesure prise de terre des masses

Posté : mar. 21 sept. 2010 11:16
par Invité
Bonjour,

Lorsque l'on souhaite appliquer la formule permettant de calculer "la tension de contact" et "le courant de défaut" dans une installation nous devons indiquer la valeur de la résistance de terre du neutre (Rn) et la résistance de terre des masses (Ra).

Exemple :
Courant défaut = Tension / (Ra + Rn)

Image

Mes questions sont :
- Avec quel appareil peut on mesurer ces valeurs ?
- Comment faut il concrètement procéder pour mesurer la valeur de la résistance de terre des masses des différentes machines présentes dans un bâtiment ?
- Comment faut il concrètement procéder pour mesurer la valeur de la résistance de terre du neutre ?

Je vous en remercie par avance,
Eleve

Re: Mesure prise de terre des masses

Posté : mar. 21 sept. 2010 14:40
par GAS
Bonjour,
Votre schéma indique que votre neutre est relié directement à la terre (Régime TT).
RA et RN se mesurent à l'aide d'un telluromètre.
Leurs valeurs maxi sont définies par les normes françaises NFC13-100 (RN) et NFC 15-100 (RA).
Les récepteurs sont toujours considérés comme reliés à RA (normalisation) sauf dans le cas des récepteurs de classe II.
A titre d'info. vous pouvez consulter ce document

Re: Mesure prise de terre des masses

Posté : mar. 21 sept. 2010 15:43
par pericles
Bonjour à tous,

Pour infos un lien avec des documents sur le sujet
http://www.geea.org/spip.php?article283#forum711

télécharger le powerpoint
La Sécurité Electrique : Les Mesures Associées_ doc CHAUVIN & ARNOUX
http://www.geea.org/spip.php?article283

ajouter : une version rafraichie
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/s ... 240305.ppt
cordialement

Re: Mesure prise de terre des masses

Posté : mar. 21 sept. 2010 16:33
par Invité
Merci pour vos réponses et pour ces documents !