Alternateurs sans balais

Posté : dim. 27 juil. 2008 18:33
par mpat
Bonjour.
On entend trop parler des alternateurs sans balais; je souhaiterais avoir un peu d'explication du principe de fonctionnement. Doivent ils posseder toujours d'un excitateur a aimant permenent (PMG) ou cela depend de leurs puissances.
cordialement

Re: Alternateurs sans balais

Posté : lun. 28 juil. 2008 22:31
par mpat
Salut,
On m'a amene un alternateur monophase en reparation , apres diagnostic j'ai constate que des diodes
(2) sur le bobinage rotorique a la place des balais ont grillees ; je les ai remplacees mais 2 jours apres les memes diodes ont claque. Pourtant le bobinage ne presente aucun defaut . Je me demande qu'est ce qui fait endommager ces diodes.
Quelqu'un porrait m'eclaircir sur ce comportement de mon alternateur
Cordialement

Re: Alternateurs sans balais

Posté : mar. 29 juil. 2008 10:19
par GAS
bonjour,
La tension de service des diodes peut être inadaptée surtout si vous avez fait des essais à vide ou avec une faible charge. ;-)

Re: Alternateurs sans balais

Posté : mar. 29 juil. 2008 17:42
par mpat
pour les diodes j' ai remplace par les memes types que celles enlevees.
cordialement