Cablette point de centre
Posté : dim. 27 juil. 2008 17:02
par pericles
bonjour, est-il impératif de prevoir une
cablette pour fixer un point d'allumage DCL au plafond
je joint la documentation trouver sur le net
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... centre.pdf
Re: Cablette point de centre
Posté : dim. 27 juil. 2008 19:40
par franck
oui mais que pour les dcl cloison seche
Re: Cablette point de centre
Posté : dim. 27 juil. 2008 21:03
par pericles
ok merci bien
Re: Cablette point de centre
Posté : dim. 14 sept. 2008 20:47
par capitainfred
est ce valable pour le placo et le BA13 en plafond ?
Qu'en est il pour les DCL en plafond coulé (type béton)
Merci,
Re: Cablette point de centre
Posté : dim. 9 nov. 2008 13:15
par pedro8
bjr
la fixation des boitiers a la structure est obligatoire
pour les plafonds en beton coule pas utile si le boitier est bien incorpore dans la dalle
Re: Cablette point de centre
Posté : dim. 9 nov. 2008 15:55
par Candela
Bonjour,
peu importe la méthode (câblette, tige filetée, boîte noyée dans du béton..), il faut que la boîte par elle-même permette la suspension d'une charge de 25 kg minimum (C 15-100 559.1.1)
Re: Cablette point de centre
Posté : dim. 9 nov. 2008 18:03
par RFco
Hello,
La norme parle de fixation reprise sur la structure du bâtiment, ce qui exclut la fixation sur le pot d'encastrement Pedro...
@+
Re: Cablette point de centre
Posté : dim. 9 nov. 2008 19:07
par pedro8
bjr rfco
je ne comprends pas trop votre phrase ?, je me suis peu etre mal exprimé?
Merci pour votre reponse
pa
Re: Cablette point de centre
Posté : dim. 9 nov. 2008 19:23
par RFco
Pierre (pedro),
La norme se moque de savoir si le boitier tient bien ou pas, elle demande à ce que le luminaire soit repris sur la structure du bâtiment, c'est tout...
Espérant que ma réponse vous suffira...
@+
Re: Cablette point de centre
Posté : dim. 9 nov. 2008 19:59
par Candela
Bonjour,
RFco a écrit :
La norme se moque de savoir si le boitier tient bien ou pas, elle demande à ce que le luminaire soit repris sur la structure du bâtiment, c'est tout...
la norme n'est effectivement pas très précise sur ce point, mais elle n'interdit pas de se fixer sur une boîte prévue à cet effet, elle-même fixée à la charpente. En tout cas, c'est l'interprétation donnée dans le guide Promotelec :
La tenue d'une charge de 25 kg par le moyen de suspension de la boîte en plafond implique une fixation de la boîte à la structure du bâtiment.
Et il me semble que les kits DCL que l'on trouve dans le commerce de détail sont faits sur ce principe (Legrand ou Debflex).