Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Posté : dim. 29 août 2010 18:15
par Invité
Bonjour,

Puis je connecter directement un ballon ECS sur un inter horaire digital legrand 04761 16A ?

Merci :)

Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Posté : dim. 29 août 2010 18:36
par forward11
Bonsoir,

Cela dépend de la puissance de votre cumulus. Si elle est inférieure ou égale à 3680 W, soit une intensité de 16A, la sortie de l'inter-horaire supportera la charge. Au delà, il vous faudra passer par un contacteur.
Ceci dit, personnellement, j'opterais pour une horloge plus simple http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003740 associée à un contacteur HC.

Cordialement

Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Posté : dim. 29 août 2010 18:55
par Invité
Bonjour

Oui effectivement, l'un est à 2300 W et l'autre à 2400 et j'ai prévu un inter horaire par cumulus.

Merci !

Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Posté : dim. 29 août 2010 19:02
par Invité
Alors par contre, il y a quelque chose que je ne comprends ... Ces inter horaires sont modulaire, mais par contre on ne peut pas mettre des peignes dedans...

Comment fait alors ? Je peux bien prendre un fil mais il faut qu'il y ait alors un disjoncteur de 16A couplé à celui ci ?

Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Posté : dim. 29 août 2010 20:11
par forward11
Vous n'avez pas accès au C1-C2 du compteur? Sinon, il n'y a aucune raison d'avoir deux inters horaires, surtout des digitaux onéreux. A votre place j'utiliserai un inter-horaire pour"piloter" deux contacteurs... Quant aux peignes, n'oubliez pas que les circuits doivent être protégés en amont par un disjoncteur approprié (16A) pour le circuit inter horaire... C'est pour cette raison: éviter les c...., je pense, que les peignes ne permettent pas un branchement direct.
Bonsoir

Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Posté : dim. 29 août 2010 22:38
par Carminas
Bonsoir

Si vous voulez que les contacts de votre horloge tiennent longtemps, je vous conseille de passer par un contacteur.

@+

Re: Legrand 04761 inter horairen digital pour ballon ECS ?

Posté : lun. 30 août 2010 17:40
par Invité
Je ne comprends pas ? Ce n'est pas fait pour ça ? Quelqu'un peut il me faire un schema par le contacteur et quel type ?


Et si je peux demander l'utilité du contacteur alors que dans la notice legrand ce n'est pas mentionné :)

MErci