Fils tressés tissus et liaison tableau haut vers bas

Posté : ven. 27 août 2010 18:41
par Floppo
Bonjour à tous et merci pour votre aide par avance

Je suis en train de réaliser une rénovation électrique complète ( en encastré) d'un duplex. Les gaines de l'époque étaient en cuivre et les fils tressés en tissus et cloisons grosses épaisseur en bois.
Il y a un tableau haut et un tableau bas. je retire tout mais la liaison entre le tableau haut et bas est très très difficile (peu d'espace, coudes, gaines en cuivre, ...!
Donc mes questions sont :
  • est-ce que je peux réutiliser malgré tout le fil tressé (risque ou pas) existant pour la liaison haut - bas vu que je l'ai repéré
  • ce fil à l'air du 2.5mm2, vu qu'il y en a 4, puis-je les grouper par 2 pour neutre et phase sur l'I.D.
  • je compte mettre un interrupteur sectionneur en amont de chaque tableau puis les I.D. puis les disjoncteurs
rmq : le disjoncteur de branchement sur trouve dans les couloirs communs.

Merci encore à tous!

Re: Fils tressés tissus et liaison tableau haut vers bas

Posté : sam. 28 août 2010 20:11
par fk82
BONSOIR,

Je ne pense pas que votre idée soit la bonne ! ! !

Sans tenir compte de ce dont vous disposez, calculez vos puissances et longueur, vous en déterminerez les sections de fils et les protections;
Ne regroupez pas deux fils en pensant que la somme des deux section fera l'affaire, car ils seront regroupés uniquement aux extrémités et non sur toute leur longueur ! ! Risque évident d'échauffement.
Vous devez reprendre intégralement vos liaisons en respectant la Norme NFC 15100, et utilisant des matériaux isolant conforme.
Pensez à vos liaisons équipotentiel (terre).

a+

Re: Fils tressés tissus et liaison tableau haut vers bas

Posté : sam. 28 août 2010 20:47
par ror
bonsoir,

en effet non seulement ce n'est pas une bonne idée, mais c'est interdit ( norme XP 16-100), le fil coton n'est pas réutilisable. Autre mauvaise nouvelle, ce que vous appelez "gaine cuivre" est probablement du tube "berckmann" (enveloppe en aluminium et un produit noir genre goudron à l'intérieur) dont l'utilisation est également interdite.

Re: Fils tressés tissus et liaison tableau haut vers bas

Posté : lun. 30 août 2010 22:21
par Floppo
Merci pour les réponses, et pour le côté historique!
Je me suis débrouillé (un peu galère) mais je me suis fait un passage d'un étage à l'autre.
Quelle est la formule pour la section de fils en amont pour mon tableau divisionnaire sachant que j'aurais entre 15-20m de distance avec le 1er tableau.
2ème tableau (disj 20A pc, disj 16A ecl., L.L. 20A, C.E. 20A disj 20 A pc)
Merci encore!

Re: Fils tressés tissus et liaison tableau haut vers bas

Posté : jeu. 2 sept. 2010 02:36
par pericles
Bonsoir,

dans l'hypothèse ou le tableau divisionnaire est alimenté depuis un disjoncteur de branchement de:
15/30/45A, prévoir une section de 10²
30/45/60A, prévoir une section de 16²

soit avec 3 conducteurs HO7 VR – phase, neutre + terre
soit avec un câble U-1000 R2V 3G

le tableau divisionnaire devra comporter :
un interrupteur différentiel de type A ( lave linge)
un contacteur jour nuit pour le tarif heures creuses

prévoir une gaine ICTA Ø40 pour passer le câble d'alimentation + le conducteur de terre et le 2x1,5² du contact jour nuit

pour + détails voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... rangee.pdf



cordialement

Re: Fils tressés tissus et liaison tableau haut vers bas

Posté : ven. 3 sept. 2010 22:30
par Floppo
Merci pour les infos et le schéma!