Page 1 sur 1
Tester des appareils
Posté : ven. 25 juil. 2008 11:51
par ZiL
Bonjour,
Je viens de trouver un lot de différentiels et disjoncteurs à la brocante, vendus par un éléctricien qui déménage.
J'ai plusieurs disjoncteurs différentiels bipolaire, un tétrapolaire et un disjoncteur tétra.
Je me demandais si il y avait un moyen simple de tester la sécurité des appareils avant de les brancher ?
Re: Tester des appareils
Posté : sam. 26 juil. 2008 17:50
par Gas man
Tu peut créer un court circuit et voir s'il disjoncte mais je sais pas si c'est super comme méthode.
Re: Tester des appareils
Posté : dim. 27 juil. 2008 03:11
par Max78
Bonjour,
Pour les differentiels, vous avez un bouton de test.
Pour les disjoncteurs :
Concernant la protection contre la surintensité: Tout simplement, branché un appareil qui consomme plus l'intensité maximal du disjoncteur.
Concernant la protection contre les courts-circuits : Euh .... si vous n'êtes pas un professionel de l'electricité et n'en connaissait pas parfaitement les dangers, mieux vaut eviter de faire quelque manipulation que se soit
Vous vous metriez en danger inutilement
Cordialement,
Max
Re: Tester des appareils
Posté : lun. 28 juil. 2008 11:11
par pinss67
De plus crée un court-circuit pour tester un disjoncteur
Surtout pas
Re: Tester des appareils
Posté : mar. 29 juil. 2008 10:14
par GAS
bonjour,
pinss67 a écrit :De plus crée un court-circuit pour tester un disjoncteur
A moins d'être suicidaire c'est aussi une méthode pour un indéfrisable et un bronzage hors du commun
La surcharge reste la meilleure manière d'opérer pour effectuer ce test, mais... prudence tout de même.
Re: Tester des appareils
Posté : lun. 4 août 2008 16:15
par ZiL
Ok, je vous remercie de vos réponses.
Je vais tester la surintensité, à part pour mon tétrapolaire 40A, je vais avoir du mal...
Pour le dispositif différentiel, je vais brancher une ampoule supérieure à 30mA entre phase et terre en aval de l'appareil pour voir si ça coupe...
Pour les courts-circuits, je vais considérer que ça marche... Enfin j'imagine que si le disjoncteur fonctionne pour les surintensités, il doit sûrement aussi fonctionner en cas de court-circuit...
Re: Tester des appareils
Posté : mer. 6 août 2008 19:48
par Max78
Bonjour,
Je crois qu'il semble necessaire d'eclaircir certains points à vous entendre
ZiL a écrit :Pour le dispositif différentiel, je vais brancher une ampoule supérieure à 30mA entre phase et terre en aval de l'appareil pour voir si ça coupe...
Le 30 mA cité plus haut n'est pas une intensité d'utilisation mais une intensité de defaut, attention à ne pas confondre les deux
En faisant le montage decrit plus haut, votre differentiel ne sautera pas car il se test pas en faisant ce motage mais avec un materiel fait expres pour cela
ZiL a écrit :Enfin j'imagine que si le disjoncteur fonctionne pour les surintensités, il doit sûrement aussi fonctionner en cas de court-circuit...
Exact, un court-circuit peut être assimilé à une tres grosse surcharge d'un coup
ZiL a écrit :Je vais tester la surintensité, à part pour mon tétrapolaire 40A, je vais avoir du mal...
A moins que vous n'ayez un contrat EDF de 45 a, en effet, je vois mal
Cordialement,
Max
Re: Tester des appareils
Posté : mar. 26 août 2008 00:27
par ZiL
Max78 a écrit :ZiL a écrit :Pour le dispositif différentiel, je vais brancher une ampoule supérieure à 30mA entre phase et terre en aval de l'appareil pour voir si ça coupe...
Le 30 mA cité plus haut n'est pas une intensité d'utilisation mais une intensité de defaut, attention à ne pas confondre les deux
En faisant le montage decrit plus haut, votre differentiel ne sautera pas car il se test pas en faisant ce motage mais avec un materiel fait expres pour cela
Bonsoir,
La je ne comprends pas.. ne crée-ton pas justement une courant de défaut en branchant un récépteur entre phase et terre ? Si ce récepteur appele une intensité supérieure à 30 mA, la protection différentielle se met en branle, non ?